rse - 01.07.15 08:07
Hallo zusammen
Ich mache momentan erste digitale Gehversuche und habe mir dazu einen ESU Switchpilot Servo gekauft. Dies deshalb weil ich die Weichen auch per Schalter umlegen will.
Als Servo habe ich bei HobbyKing ein paar günstige Mikroservos gekauft. Ansprüche an Stellgeschwindigkeit und -kraft habe wir ja eigentlich keine.
Das problem ist nun folgendes: Wenn ich den Servo anstecke, dann beginnt er wild zu zucken und hört auch nicht mehr damit auf. Lustigerweise funktioniert er in gefühlten 1 von 10 Fällen problemlos wie er soll.
Ich habe bereits mit diversen Netzteilen versucht, immer mit demselben Resultat. Deshalb hier die Frage: Hat jemand eine Idee wie man das beheben könnte?
Ich bin auch offen für Servoempfehlungen an diesem Decoder. Früher gab es ja offenbar den ES-05 welcher so die allgemeine Empfehlung war. Leider gibt es den nicht mehr zu kaufen.
Was ich vermeiden möchte ist, 10 verschiedene Servos zu kaufen und alle durchzutesten
Danke & Gruss
Roland
Ich mache momentan erste digitale Gehversuche und habe mir dazu einen ESU Switchpilot Servo gekauft. Dies deshalb weil ich die Weichen auch per Schalter umlegen will.
Als Servo habe ich bei HobbyKing ein paar günstige Mikroservos gekauft. Ansprüche an Stellgeschwindigkeit und -kraft habe wir ja eigentlich keine.
Das problem ist nun folgendes: Wenn ich den Servo anstecke, dann beginnt er wild zu zucken und hört auch nicht mehr damit auf. Lustigerweise funktioniert er in gefühlten 1 von 10 Fällen problemlos wie er soll.
Ich habe bereits mit diversen Netzteilen versucht, immer mit demselben Resultat. Deshalb hier die Frage: Hat jemand eine Idee wie man das beheben könnte?
Ich bin auch offen für Servoempfehlungen an diesem Decoder. Früher gab es ja offenbar den ES-05 welcher so die allgemeine Empfehlung war. Leider gibt es den nicht mehr zu kaufen.
Was ich vermeiden möchte ist, 10 verschiedene Servos zu kaufen und alle durchzutesten
Danke & Gruss
Roland
Hallo Roland,
teste doch mal den Original ESU Servo. Wenn das Problem besteht, kannst Du Dich an ESU wenden.
Grüße, Peter W.
teste doch mal den Original ESU Servo. Wenn das Problem besteht, kannst Du Dich an ESU wenden.
Grüße, Peter W.
Das wär nicht der erste Billigservo der die Versorgungsspannung im Servodecoder (nicht nur von ESU) beim Einschalten zum Erliegen bringt. Dann macht der CPU im Servodecoder einen Reset, der Servo weiss nicht was er tun soll und fährt wild rum. Das killt dann wieder die Spannung und dann beginnt das Spielchen von vorn.
Ein anderes Netzteil macht keinen Unterschied weil das Problem nach dem 5V-Regulator im Servodecoder sitzt, nicht davor.
Deswegen hab ich meine 8 Servos auch von ESU gekauft, auch wenn sie etwas teurer waren. Es war auch praktisches Befestigungsmaterial dabei. Wenn man allerdings eine Anlage mit 100 Servos ausrüsten will, dann lohnt es sich 10 Verschiedene durchzutesten. Oder das allwissende Forum weiss Hilfe. Wobei bald brauch ich nochmal 8 Servos, so langsam wirds bei mir auch intressant.
Gruß,
Harald.
Ein anderes Netzteil macht keinen Unterschied weil das Problem nach dem 5V-Regulator im Servodecoder sitzt, nicht davor.
Zitat - Antwort-Nr.: | Name:
Was ich vermeiden möchte ist, 10 verschiedene Servos zu kaufen und alle durchzutesten
Deswegen hab ich meine 8 Servos auch von ESU gekauft, auch wenn sie etwas teurer waren. Es war auch praktisches Befestigungsmaterial dabei. Wenn man allerdings eine Anlage mit 100 Servos ausrüsten will, dann lohnt es sich 10 Verschiedene durchzutesten. Oder das allwissende Forum weiss Hilfe. Wobei bald brauch ich nochmal 8 Servos, so langsam wirds bei mir auch intressant.
Gruß,
Harald.
Hallo
Versuch mal beim SwitchPilotServo bei der CV50 4 einzugeben, dann erhält der Servo nur Strom, wenn er auch bewegt werden soll, vielleicht hilfts.
Gruess Erich
Versuch mal beim SwitchPilotServo bei der CV50 4 einzugeben, dann erhält der Servo nur Strom, wenn er auch bewegt werden soll, vielleicht hilfts.
Gruess Erich
Zitat - Antwort-Nr.: 3 | Name: opus1212
Versuch mal beim SwitchPilotServo bei der CV50 4 einzugeben
Hab ich versucht. Dann klappts beim Anstecken, allerdings reagiert dann der Servo exakt so wenn er geschaltet wird.
Zitat - Antwort-Nr.: 1 | Name: Peter W.
teste doch mal den Original ESU Servo
Zitat - Antwort-Nr.: 2 | Name: haba
Deswegen hab ich meine 8 Servos auch von ESU gekauft
Werd ich wohl auch in den sauren Apfel beissen müssen... Bei mir sinds aktuell auch 8 Servos. Eines von ESU kostet fast gleich viel wie die acht Mikroservos von HK.
Gruss
Roland
Hi Roland,
habe selbst die billigsten und schlechtesten Servos mit dem Switchpilot am Laufen. Aber: unbedingt separates Netzteil und 20-100 MikroFarad direkt an den Switchpilot. Bei mir geht's. 4x.
Viele Grüße, Arnold
habe selbst die billigsten und schlechtesten Servos mit dem Switchpilot am Laufen. Aber: unbedingt separates Netzteil und 20-100 MikroFarad direkt an den Switchpilot. Bei mir geht's. 4x.
Viele Grüße, Arnold
teppichbahner - 01.07.15 21:50
Klingt nach zu wenig Spannung für den Servo.
Ich hatte mir auf der letzten Intermodellbau die ganz teuren ( 4 Euro! ) Servos von Conrad mitgenommen. Stecke die zu Hause an meinen selbst gebauten Servo-Dekoder und es passiert exakt nix! Gar nix! Habe 5 Stück getestet, alle ohne Reaktion. Ich dachte erst an defekte Servos oder das mein eigener Dekoder 'ne Macke hat. Aber nee, mit den alten 3,60 Servos lief alles perfekt.
Mit dem Oszi geguckt, alles gut, nur nix läuft. Na gut, Spannung erhöht. 5,1 Volt statt 5 Volt. Aha! Wildes Gezappel in alle Richtungen... ??? Aha. Na gut, Oszi dran und siehe da: Der Servo schaltet den Motorstrom ein, Spannung fällt ein wenig, der Servo dreht anders rum, bleibt ein paar Millisekunden stehen, Spannung steigt, er dreht wieder richtig und das Spiel beginnt von vorne...
Spannung auf 5,5 Volt hochgedreht: Alles perfekt. So sauber laufen die alten nicht, zumindest nicht bei 5 Volt.
Also erhöhe mal die Spannung für den Servo ein wenig und guck mal ob noch alles geht. ACHTUNG: Der Servodekoder sollte auch den Pulsausgang so beschaltet haben, daß er mit den 5,x Volt leben kann. Keine Ahnung ob das bei Deinem Ding geht.
Kurzfassung: Wenn der Strom eigentlich reicht ( Netzteil fett genug ), dann ist einfach die Spannung zu niedrig.
Eigentlich (TM) sollten Servos bei 5 Volt sauber laufen. Meine laufen sauber ab 5.1 Volt, wenn man die Spannung knall hart da hin regeln kann. Bei mir hängt aber noch 'ne abschaltbare Stufe und 'ne Strommessung davor. Und die sackt dann bei 5,1 Volt auch mal auf ganz genau 5 Volt runter. Daher die grobe Methode: 5,5 Volt, sackt dann auf 5,3x und alles ist bestens.
Von daher sollte ein guter Servo-Dekoder wie im RC-Modellbau üblich, auch die Ausgangsspannung einstellbar haben.
5Volt ist zwar lauf Datenblatt OK, aber ich fahre ja nicht mit Papier sondern mit Servos
Gruß
Klaus
Ich hatte mir auf der letzten Intermodellbau die ganz teuren ( 4 Euro! ) Servos von Conrad mitgenommen. Stecke die zu Hause an meinen selbst gebauten Servo-Dekoder und es passiert exakt nix! Gar nix! Habe 5 Stück getestet, alle ohne Reaktion. Ich dachte erst an defekte Servos oder das mein eigener Dekoder 'ne Macke hat. Aber nee, mit den alten 3,60 Servos lief alles perfekt.
Mit dem Oszi geguckt, alles gut, nur nix läuft. Na gut, Spannung erhöht. 5,1 Volt statt 5 Volt. Aha! Wildes Gezappel in alle Richtungen... ??? Aha. Na gut, Oszi dran und siehe da: Der Servo schaltet den Motorstrom ein, Spannung fällt ein wenig, der Servo dreht anders rum, bleibt ein paar Millisekunden stehen, Spannung steigt, er dreht wieder richtig und das Spiel beginnt von vorne...
Spannung auf 5,5 Volt hochgedreht: Alles perfekt. So sauber laufen die alten nicht, zumindest nicht bei 5 Volt.
Also erhöhe mal die Spannung für den Servo ein wenig und guck mal ob noch alles geht. ACHTUNG: Der Servodekoder sollte auch den Pulsausgang so beschaltet haben, daß er mit den 5,x Volt leben kann. Keine Ahnung ob das bei Deinem Ding geht.
Kurzfassung: Wenn der Strom eigentlich reicht ( Netzteil fett genug ), dann ist einfach die Spannung zu niedrig.
Eigentlich (TM) sollten Servos bei 5 Volt sauber laufen. Meine laufen sauber ab 5.1 Volt, wenn man die Spannung knall hart da hin regeln kann. Bei mir hängt aber noch 'ne abschaltbare Stufe und 'ne Strommessung davor. Und die sackt dann bei 5,1 Volt auch mal auf ganz genau 5 Volt runter. Daher die grobe Methode: 5,5 Volt, sackt dann auf 5,3x und alles ist bestens.
Von daher sollte ein guter Servo-Dekoder wie im RC-Modellbau üblich, auch die Ausgangsspannung einstellbar haben.
5Volt ist zwar lauf Datenblatt OK, aber ich fahre ja nicht mit Papier sondern mit Servos
Gruß
Klaus
Hallo,
Ich habe seit einigen Jahren mehrere ESU Swictchpilot Servos in Betrieb mit Billigservos. Bei mir lief es einwandfrei bis das Swictchpilot Servo V2 zum Markt kam. Mit der Version 2 fing das wilde Zucken an. Ich habe nun 1 Swictchpilot Servo V2 auf der Anlage. Nachdem ich CV50 umkonfigurierte, funktioniert das Gerät so OK. Nach dem Einschalten des Stroms muß ich die vier Servos einmal Schalten bevor sie in die richtige Lage kommen.
Gruß,
Björn
Ich habe seit einigen Jahren mehrere ESU Swictchpilot Servos in Betrieb mit Billigservos. Bei mir lief es einwandfrei bis das Swictchpilot Servo V2 zum Markt kam. Mit der Version 2 fing das wilde Zucken an. Ich habe nun 1 Swictchpilot Servo V2 auf der Anlage. Nachdem ich CV50 umkonfigurierte, funktioniert das Gerät so OK. Nach dem Einschalten des Stroms muß ich die vier Servos einmal Schalten bevor sie in die richtige Lage kommen.
Gruß,
Björn
Zitat - Antwort-Nr.: 5 | Name: Arnold-N
20-100 MikroFarad direkt an den Switchpilot
Wo hast du den dran? Beim Eingang oder bei jedem Servoausgang?
Zitat - Antwort-Nr.: 6 | Name: teppichbahner
Also erhöhe mal die Spannung für den Servo ein wenig
Habe ich gestern mal geschaut, geht leider nicht. Die 5V sind fix. Scheint ein Billigteil zu sein
Zitat - Antwort-Nr.: 7 | Name: bkv
Nachdem ich CV50 umkonfigurierte, funktioniert das Gerät so OK
Funktioniert bei mir leider nicht. Wenn ich am CV50 rumspiele habe ich zwar das Zucken nicht beim Einschalten, dafür aber beim Schalten des Servos...
Ich werde wohl doch mal eine etwas breitere Servobestellung durchführen müssen...
...Und ich dachte Servo ist Servo, drehen tun die alle
Gruss
Roland
was für ein Querschnitt und Länge haben deine Zuleitungen zum Piloten? Unserer zieht im einschaltmoment laut Eso-Zentrale fast 4A.
Ist nur ein Versuchsaufbau. Kabellänge ca. 15cm.
Ich hab den ElKo nur am Gleichspannungsversorgungskabel. Aber eben dicht am Switchpilot.
Aber das mit der leicht erhöhten Spannung ist nochmal besser. Nur muss man dann auf dem Switchpilot herumlöten. Denn ein Von-Hinten-Einspeisen, also Spannung direkt am Servo Kabel auf 5.1 V legen, ist nicht ratsam. Dann lieber zusätzlich noch die 5V-Ader vom Switchpilot kappen und die Servos extra mit 5.x V versorgen.
Oder doch Servos neu kaufen? Irgendwann wird der Aufwand zu hoch, um die Billigteile zu retten.
Viele Grüße,
Arnold
Aber das mit der leicht erhöhten Spannung ist nochmal besser. Nur muss man dann auf dem Switchpilot herumlöten. Denn ein Von-Hinten-Einspeisen, also Spannung direkt am Servo Kabel auf 5.1 V legen, ist nicht ratsam. Dann lieber zusätzlich noch die 5V-Ader vom Switchpilot kappen und die Servos extra mit 5.x V versorgen.
Oder doch Servos neu kaufen? Irgendwann wird der Aufwand zu hoch, um die Billigteile zu retten.
Viele Grüße,
Arnold
teppichbahner - 02.07.15 21:12
Man kann die Servos auch direkt selbst versorgen, der Dekoder macht dann nur noch das Taktsignal. Aber wenn man solche Bastellübungen machen muß um was zum Laufen zu bringen, dann ist das mehr als ärgerlich.
Ich selbst würde keinen Servodekoder ohne einstellbare Ausgangsspannung kaufen. Denn wenn die Kollegen vom RC-Modellbau das brauchen, wird es wohl seinen Grund haben. Und eben jenen sehen wir wohl gerade auch hier.
Gibts eigentlich eine Marktübersicht über Servodekoder für die Moba, wo man die Funktionen sehen und vergleichen kann?
Danke
Klaus
Ich selbst würde keinen Servodekoder ohne einstellbare Ausgangsspannung kaufen. Denn wenn die Kollegen vom RC-Modellbau das brauchen, wird es wohl seinen Grund haben. Und eben jenen sehen wir wohl gerade auch hier.
Gibts eigentlich eine Marktübersicht über Servodekoder für die Moba, wo man die Funktionen sehen und vergleichen kann?
Danke
Klaus
Hallo Klaus,
wenn ich mich richtig erinnere gab es eine Übersicht in der 1 x jährlich erscheinenden (Jahrgang ???)
"MODELLBAHN DIÖGITAL"
gruß
hajo
wenn ich mich richtig erinnere gab es eine Übersicht in der 1 x jährlich erscheinenden (Jahrgang ???)
"MODELLBAHN DIÖGITAL"
gruß
hajo
Hallo,
Das tun sie, manche wie sie sollen und manche eben wie sie wollen.
Grüße, Peter W.
Das tun sie, manche wie sie sollen und manche eben wie sie wollen.
Grüße, Peter W.
Arnold_Huebsch - 04.07.15 15:48
Zitat - Antwort-Nr.: 12 | Name: teppichbahner
Ich selbst würde keinen Servodekoder ohne einstellbare Ausgangsspannung kaufen. Denn wenn die Kollegen vom RC-Modellbau das brauchen, wird es wohl seinen Grund haben. Und eben jenen sehen wir wohl gerade auch hier.
Die Probleme bei MoBa als auch bei den RC Nachbarn sind gemeinsame: einerseits muß alles möglichst billig sein, etwa Rücksichtnahmen und Reserven sind nicht vorgesehen. Weiters vereinbart man Normen und trifft Absprachen und es denken bei den Gesprächen die Teilnehmenden bereits darüber nach wie man sich darüber hinweg setzen kann. Gibt's ja auch bei den Digital Themen bei denen häufig sinnlos Normen ignoriert werden.
Ich habe viele saubillige Servos getestet die von 4,2 bis 6,9V ohne sonderbaren Dingen funktionieren. Leider haben diese Produkte oft stark rauschende Potis drin damit zittern die Dinger. Hingegen funktionieren Markenprodukte oft nur in einem überaus engen Spannungsbereich. Habe mehrere Servos herumliegen von einem Hersteller die unterschiedliche Spannungen brauchen. Das zeigt besonders die Beliebigkeit mit der die Leut' das handhaben.
Ja leider gibt es das Problem, der zu erwartende Versorgungsspannungsbereich sollte 5-6V sein wobei ich zumindest 10% oben und unten als nötige Toleranz hinzufügen würde. 5V wegen der klassischen Versorgungsspannung für Elektronik, 6V wegen der Zellenspannung vieler Akkus. Servos die mit diesen Versorgungsspannungen nicht können sind das Problem nicht die Ansteuerung die innerhalb der vorgenannten Limits versorgt.
-AH-