gasmanndo - 15.03.20 22:47
Hallo Allerseits,
unsere Club ECOS ist abgestürzt.

ECOS Absturz Fehlerbeschreibung
So trat der Fehler auf:
Eine Lok mit einem Viessmann Decoder stand auf dem Programmiergleis;
Der Bediener war dabei, den CV 29 Wert zu ändern;
Dabei kam auf dem Display die Anzeige:
BITTE WARTEN
Danach war alles gelöscht, auch die Möglichkeit Weichen zu schalten.
Die ECOS wurde danach nicht abgeschaltet;

Eine andere Lok konnte aber angelegt werden.
Wir haben eine Lok auf das Programmiergleis gestellt;
Und neu eingegeben;
Wir konnten sie danach fahren, von der ECOS und vom Handy;
Lokmaus ging nicht.

Hat jemand Erfahrungen mit ähnlichen Vorgängen

Nach zurückfahren eines leider alten Backups waren alle Lokfunktionen und Schaltfunktionen wieder zufriedenstellend.

Gruß
F.-J.



Hallo F.-J.

Versuche es doch dort, wo sie Bescheid wissen.
http://www.esu.eu/support/

Grüsse, ErwiN

Ich wuerde versuchen die gleiche action noch ein mall zu tun ...

Hallo,

ich denke das war ein Zufall, dass sich hier ein schwerer Fehler enttarnt hat. Falls es nicht reproduzierbar ist (und aus meiner Erfahrung als SW Entwickler denke ich, das wird es nicht sein) wird es schwierig, denn die exakten Vorbedingungen sind ja nicht bekannt. Allerdings sollte ESU wissen wie man an die Logs heran kommt - möglicherweise steht auch ein Crash Dump auf der "Platte".

Grüße, Peter W
Hallo Peter,
ich vermute das nach zurückfahren des letzen backups keine Fehlerprotokolle mehr vorhanden sind.
Ob ich Antwort vom ESU support erhalten werde zeigt sich noch. Bin nicht als Administrator der ECOS dort angemeldet. Der besagte Admin ist momentan nicht greifbar

Gruß
F.-J.