THEMA: Länge Weichenkabel.
THEMA: Länge Weichenkabel.
Bra-Bahn - 15.03.22 20:13
Hallo Leute.
Ich wollte mal eure Meinung hören.
Wie lang darf denn ein dreiadriges Weichenkabel höchstens sein. Ich habe 2 Weichen in einiger Entfernung. Von Schaltmodul zur Weiche bräuchte ich 4 Meter Kabel (rauf, runter, rüber ,hin und her).
Sonst müsste ich da extra ein Modul verbauen.
Gibt es dazu ein Limit? Auch Schaltstrom hat ja bekanntlich über eine gewisse Kabellänge Stromverlußt.
Gruß Heinz
Ich wollte mal eure Meinung hören.
Wie lang darf denn ein dreiadriges Weichenkabel höchstens sein. Ich habe 2 Weichen in einiger Entfernung. Von Schaltmodul zur Weiche bräuchte ich 4 Meter Kabel (rauf, runter, rüber ,hin und her).
Sonst müsste ich da extra ein Modul verbauen.
Gibt es dazu ein Limit? Auch Schaltstrom hat ja bekanntlich über eine gewisse Kabellänge Stromverlußt.
Gruß Heinz
An welchen Leiterquerschnitt denkst Du? CuL oder 4qmm? ![](emo/,-).png)
Grüße
Daniel
![](emo/,-).png)
Grüße
Daniel
Hi !
0,14² mm Schaltlitze, Länge 0 - 25 Meter kein Problem.
https://www.lokschuppen-berlinski.de/hersteller...TEAQYAyABEgJxVfD_BwE
Gruß Thomas
0,14² mm Schaltlitze, Länge 0 - 25 Meter kein Problem.
https://www.lokschuppen-berlinski.de/hersteller...TEAQYAyABEgJxVfD_BwE
Gruß Thomas
Beitrag editiert am 15. 03. 2022 21:07.
MobafaN160 - 15.03.22 20:54
Ohje..
0,14qmm bis 4qmm.. wer bietet mehr..?
Und es geht los..
Popcorn..?
0,14qmm bis 4qmm.. wer bietet mehr..?
Und es geht los..
Popcorn..?
![](emo/-)).png)
Naklar da hätte ich noch was 👍👍👍👍🤣😂😂😂😂😂😂😂😋😎😎😎
https://www.voltus.de/?cl=details&anid=913c...8EAQYAiABEgLLBPD_BwE
https://www.voltus.de/?cl=details&anid=913c...8EAQYAiABEgLLBPD_BwE
Bevor noch mehr Popcorn angeboten wird (Danke, Christian!) hier mal kurz berechnet:
0,14qmm hat einen Widerstand von ca. 140 Ohm/km.
Macht also 0,56 Ohm auf 4 Meter --> absolut vernachlässigbar!
Die Antwort auf die Frage ist also: ja, das geht problemlos!![](emo/-).png)
Grüße
Daniel
0,14qmm hat einen Widerstand von ca. 140 Ohm/km.
Macht also 0,56 Ohm auf 4 Meter --> absolut vernachlässigbar!
Die Antwort auf die Frage ist also: ja, das geht problemlos!
![](emo/-).png)
Grüße
Daniel
Ja danke Leute.
Das war es schon.
Nur zur Info. Standartlitze grün/weis/gelb- Kupfer. (ich glaube das ist 0,14 Qu.)
Danke ENDE und AUS Gruß Heinz
Das war es schon.
Nur zur Info. Standartlitze grün/weis/gelb- Kupfer. (ich glaube das ist 0,14 Qu.)
Danke ENDE und AUS Gruß Heinz
MobafaN160 - 15.03.22 23:19
Hi Thomas,
Bist du dir sicher das der NAYY reicht?
![](emo/-)).png)
Aber dann kann ich ja mit meinen 0,25qmm und max. 1m Länge entspannen
![](emo/-)).png)
LG ChristiaN
Bist du dir sicher das der NAYY reicht?
![](emo/-)).png)
![](emo/-)).png)
![](emo/-)).png)
Aber dann kann ich ja mit meinen 0,25qmm und max. 1m Länge entspannen
![](emo/-)).png)
LG ChristiaN
Servus,
gibt es auch 2adrige Schaltlitze, z.B. Kato- Weichenverlängerung ?
Danke und schüssss .......Rainer
gibt es auch 2adrige Schaltlitze, z.B. Kato- Weichenverlängerung ?
Danke und schüssss .......Rainer
Nur registrierte und eingeloggte User können Antworten schreiben.
Einloggen ->
Noch nicht registriert? Hier können Sie Ihren kostenlosen Account anlegen: Neuer N-Liste Account
Zum Seitenanfang
© by 1zu160.net;