Livesteamer - 01.10.17 23:52
Guten Abend,
mir ist ein Müt Weichendecoder mit Rückmeldung für motorische Antriebe zugelaufen. Leider war die Anleitung des Decoders nicht vollständig dabei.
Im Vergleich zu meinen anderen Decodern von Stärz und Co komme ich mit diesem Decoder nicht zurecht. Er weist ein merkwürdiges Verhalten auf. Die Schaltbefehle auf den einzelnen Kanälen werden nur mit zeitlicher Verzögerung abgearbeitet. Wenn ich auf einem Kanal hin und her schalte geht der Schaltbefehl sofort an den Motor. Wenn ich einen anderen Kanal ansteuere vergehen ca. 10 Sekunden bis der Motor angesteuert wird.
Wie muss ich den Decoder programmieren, damit diese Zeitverzögerung weg fällt? Spielen dabei die Mäuseklaviere auf dem Decoder eine Rolle?
Danke für eure Hilfe.
Grüße
Dominik
mir ist ein Müt Weichendecoder mit Rückmeldung für motorische Antriebe zugelaufen. Leider war die Anleitung des Decoders nicht vollständig dabei.
Im Vergleich zu meinen anderen Decodern von Stärz und Co komme ich mit diesem Decoder nicht zurecht. Er weist ein merkwürdiges Verhalten auf. Die Schaltbefehle auf den einzelnen Kanälen werden nur mit zeitlicher Verzögerung abgearbeitet. Wenn ich auf einem Kanal hin und her schalte geht der Schaltbefehl sofort an den Motor. Wenn ich einen anderen Kanal ansteuere vergehen ca. 10 Sekunden bis der Motor angesteuert wird.
Wie muss ich den Decoder programmieren, damit diese Zeitverzögerung weg fällt? Spielen dabei die Mäuseklaviere auf dem Decoder eine Rolle?
Danke für eure Hilfe.
Grüße
Dominik
Hallo Dominik,
habe dir eine PM geschrieben.
Die Einstellung ist per DIP Schalter und als Kombination mit DIP-Schalter und SX Zentrale möglich.
Das Ganze ist aber recht komplex. Daher ist es besser dir die komplette Anleitung zukommen zu lassen, zumal ich den Weichendekoder selbst nicht besitze.
Gruß Harry
habe dir eine PM geschrieben.
Die Einstellung ist per DIP Schalter und als Kombination mit DIP-Schalter und SX Zentrale möglich.
Das Ganze ist aber recht komplex. Daher ist es besser dir die komplette Anleitung zukommen zu lassen, zumal ich den Weichendekoder selbst nicht besitze.
Gruß Harry
Hallo Dominik,
welcher Weichendecoder ist es genau?
Es gibt die Varianten D/D, M/D und S/D.
ARtikelnummer tut es auch
Gruß
Markus
welcher Weichendecoder ist es genau?
Es gibt die Varianten D/D, M/D und S/D.
ARtikelnummer tut es auch
Gruß
Markus
Livesteamer - 02.10.17 12:18
Hallo Martin,
es ist ein Typ M/D.
Harry hat mir dankenswerterweise die Anleitung für diesen Decodertyp geschickt.
Leider hat sich mir aus der Anleitung heraus die Lösung für mein Problem nicht erschlossen.
Die Dauer der Schaltzeit der einzelnen Kanäle ist darin beschrieben, aber nicht wie ich die Zeit der Verarbeitung der Schaltbefehle der einzelnen Kanäle des Decoders verkürzen kann.
Grüße
Dominik
es ist ein Typ M/D.
Harry hat mir dankenswerterweise die Anleitung für diesen Decodertyp geschickt.
Leider hat sich mir aus der Anleitung heraus die Lösung für mein Problem nicht erschlossen.
Die Dauer der Schaltzeit der einzelnen Kanäle ist darin beschrieben, aber nicht wie ich die Zeit der Verarbeitung der Schaltbefehle der einzelnen Kanäle des Decoders verkürzen kann.
Grüße
Dominik
Hallo Dominik,
such mal in der Anleitung nach dem Zurücksetzen in die Werkseinstellung. Bei den MÜT Modulen meist mit Wert 255 / also alle S3 Dipschalter ON und dann den Taster solange drücken, bis die rote LED kurz aufleuchtet.
Bester MobaGruß
Gerhard
upps ...
sehe gerade, dass in der Werkseinstellung die Weichen nacheinander geschalten werden, und das willst du ja gerade abstellen ... sry
dann den in der Anleitung genannten Schalter zum Ausschalten des zeitversetzten Abarbeitens setzen
such mal in der Anleitung nach dem Zurücksetzen in die Werkseinstellung. Bei den MÜT Modulen meist mit Wert 255 / also alle S3 Dipschalter ON und dann den Taster solange drücken, bis die rote LED kurz aufleuchtet.
Bester MobaGruß
Gerhard
upps ...
sehe gerade, dass in der Werkseinstellung die Weichen nacheinander geschalten werden, und das willst du ja gerade abstellen ... sry
dann den in der Anleitung genannten Schalter zum Ausschalten des zeitversetzten Abarbeitens setzen
Beitrag editiert am 02. 10. 2017 16:13.
Hallo Dominik,
wenn ich mir die Anleitung so durchlese, ist eine indirekte Wirkung der Schaltbefehle der einzelnen Kanäle wahrscheinlich. Bei den meisten SX Weichendekodern erfolgt die Ansteuerung aller Weichen nacheinander, um den Stromverbrauch zu reduzieren. Laut Einleitung in der Beschreibung ist dies auch hier der Fall. Benötigt also ein Weichendekoder einen 10,08s Schaltimpuls (max. für Weichenantriebe), kann die nächste Weiche ja erst 10s später angesteuert werden.
Vielleicht am besten erst mal alles auf Werkseinstellungen zurück stellen (Seite 5 Wert 255 setzen) und dann von vorne beginnen.
Gruß Harry
wenn ich mir die Anleitung so durchlese, ist eine indirekte Wirkung der Schaltbefehle der einzelnen Kanäle wahrscheinlich. Bei den meisten SX Weichendekodern erfolgt die Ansteuerung aller Weichen nacheinander, um den Stromverbrauch zu reduzieren. Laut Einleitung in der Beschreibung ist dies auch hier der Fall. Benötigt also ein Weichendekoder einen 10,08s Schaltimpuls (max. für Weichenantriebe), kann die nächste Weiche ja erst 10s später angesteuert werden.
Vielleicht am besten erst mal alles auf Werkseinstellungen zurück stellen (Seite 5 Wert 255 setzen) und dann von vorne beginnen.
Gruß Harry
Livesteamer - 02.10.17 16:42
Hallo Gerhard,
leider findet sich in der Anleitung kein Hinweis darüber wie das gehen soll oder ich stehe so auf der Leitung, dass ich den Hinweis einfach nicht sehe.
Mittlerweile glaube ich, dass der Decoder nur so funktioniert. Zeitversetztes Schalten ist ja in Ordnung, aber mir dauert die Schaltzeit einfach zu lange. Wenn ich zwei Weichen nacheinander Schalte dauert es über 10 Sekunden bis die Weichen geschaltet haben. Bei weiteren Weichen umso länger. Mit Hinblick auf meine Steuerungssoftware ist das einfach zu lange bis eine Fahrstraße eingelaufen ist.
Grüße
Dominik
leider findet sich in der Anleitung kein Hinweis darüber wie das gehen soll oder ich stehe so auf der Leitung, dass ich den Hinweis einfach nicht sehe.
Mittlerweile glaube ich, dass der Decoder nur so funktioniert. Zeitversetztes Schalten ist ja in Ordnung, aber mir dauert die Schaltzeit einfach zu lange. Wenn ich zwei Weichen nacheinander Schalte dauert es über 10 Sekunden bis die Weichen geschaltet haben. Bei weiteren Weichen umso länger. Mit Hinblick auf meine Steuerungssoftware ist das einfach zu lange bis eine Fahrstraße eingelaufen ist.
Grüße
Dominik
Hallo Dominik,
in der BA unter Pkt 4.1 sind die einstellbaren Parameter aufgeführt.
die Impulsdauer ist in 0,08 s Schritten einstellbar.
1. Impulsdauer einstellen
2. damit ergibt sich die Schaltverzögerung der Weichenstrasse.
z.B. Weiche 1 0,48 (Bit 1und2 =ON)
ergibt rund eine halbe Sek. für Weiche 1 , danch schaltet Weiche 2, usw.
bleibt nur noch die Frage ob der Impuls von einer Sek. reicht ?
Wenn nicht sollte man die Impulsdauer erhöhen , ergibt auch eine größere Verzögerung von Weiche 2.
Dies gilt für D/D genauso wie für M/D Weichenmodule
Viele Grüße Dirk Röhricht
vom Modellbahnservice
in der BA unter Pkt 4.1 sind die einstellbaren Parameter aufgeführt.
die Impulsdauer ist in 0,08 s Schritten einstellbar.
1. Impulsdauer einstellen
2. damit ergibt sich die Schaltverzögerung der Weichenstrasse.
z.B. Weiche 1 0,48 (Bit 1und2 =ON)
ergibt rund eine halbe Sek. für Weiche 1 , danch schaltet Weiche 2, usw.
bleibt nur noch die Frage ob der Impuls von einer Sek. reicht ?
Wenn nicht sollte man die Impulsdauer erhöhen , ergibt auch eine größere Verzögerung von Weiche 2.
Dies gilt für D/D genauso wie für M/D Weichenmodule
Viele Grüße Dirk Röhricht
vom Modellbahnservice
Hallo Dominik,
in der Anleitung finde ich, dass eine Impulsdauer von 5,12 Sek die Werkseinstellung ist (Abschnitt 4.1. Impulsdauer ...)
Schau mal im Abschnitt 4.1 in der Anleitung.
Es geht um die Schalter 2/1 bis 2/7
Alle auf OFF und dann Programmieren ergibt 0,8 sec Schaltimpuls (das könnte sogar zu kurz sein).
Am Ende des Abschnitts 4.1 steht ein Beispiel, wie beim Programmieren vorgegangen werden muss.
Grob gesagt: Alle DIP-SChalter in gewünschte Stellung und dann den Taster solange drücken, bis die rote LED kurz aufleuchtet.
Gruß Gerhard
in der Anleitung finde ich, dass eine Impulsdauer von 5,12 Sek die Werkseinstellung ist (Abschnitt 4.1. Impulsdauer ...)
Schau mal im Abschnitt 4.1 in der Anleitung.
Es geht um die Schalter 2/1 bis 2/7
Alle auf OFF und dann Programmieren ergibt 0,8 sec Schaltimpuls (das könnte sogar zu kurz sein).
Am Ende des Abschnitts 4.1 steht ein Beispiel, wie beim Programmieren vorgegangen werden muss.
Grob gesagt: Alle DIP-SChalter in gewünschte Stellung und dann den Taster solange drücken, bis die rote LED kurz aufleuchtet.
Gruß Gerhard
Livesteamer - 09.10.17 18:43
Hallo zusammen,
danke jetzt ist der Groschen gefallen. Ich hatte nach einer Art "Abschaltknopf" gesucht und dann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen,
Es funktioniert jetzt wie gewünscht.
Thema erledigt.
Grüße
Dominik
danke jetzt ist der Groschen gefallen. Ich hatte nach einer Art "Abschaltknopf" gesucht und dann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen,
Es funktioniert jetzt wie gewünscht.
Thema erledigt.
Grüße
Dominik
freut mich für dich, Dominik!
Beste MobaGrüße
Gerhard
Beste MobaGrüße
Gerhard
Nur registrierte und eingeloggte User können Antworten schreiben.