Schiri1987 - 04.11.17 11:22
Hallo GemeiNde,
heute mal eine Frage die "noch" nicht zur AG an der Schule gehört, sondern zu meinem Bahnhofsmodul.
Ich möchte das Viessmannsignal 4416 - Ausfahrsignal mit Vorsignal einbauen und, wenn möglich, mit einem Taster/Schalter im Bahnhofsbereich ansteuern - ansonsten sollen die folgenden "Blöcke" mittels Reed-Kontakten gesteuert werden!
Gefahren wird digital - zur Zeit mit Tris MS (älteres Model - ein Umstieg auf eine bessere Steuerung ist für die Zukunft geplant)!
Meine Frage:
Kann man mittels Taster alle Signale - Hp 00, Hp 1, Sh 1, Hp 2 - stellen und anzeigen?
Welchen taster/schalter benötigt man dazu???
Angesteuert wird das Lichtsignal mit der "Lichtsignalsteuerung mit Bremsmodul für LENZ DIGITAL und Viessmann Signalen" und "Steuerung für ein Vorsignal am Hauptsignalmast" von R. Neusens.
Wen Ihr eine Antwort dazu habt und eine Empfehlung wäre ich sehr dankbar.
Liebe Grüße

Frank

Hallo Frank,

das geht in Kombination mit Drucktastern und je Signal mit zwei bistabilen/zweispuligen Relais (zumindest für Hp1 oder 2, Sh1, Hp0. Wenn man Hp1 und 2 an einem Signal schalten will, muss ich nochmal überlegen.

Ich habe das mit diesen Relais gemacht
https://www.reichelt.de/Miniaturrelais/HFD2-L-1...0&ARTICLE=101943

Auf derSchaltskizze in dem Link siehst Du links zwei Spulen, da schließt Du jeweils einen Taster für Hp 0 und Hp 1/2 an. Unten hat das Signal zwei Umschalter. An den einen geht das linke rote und das grüne. Je nachdem welchen Taster Du drückst, schaltet das Signal von rot auf grün.

An das zweite Relasi schließt Du den Taster für Sh1 an die eine Spule und an die andere Spule ebenfalls den für Hp 0, der schon an das andere geht an (parallel). Und an den Umschaler kommt des zweiten Relais kommt das Sh1 und das rechte rote Licht.

Das bedeutet:
Mit dem einen Relais schaltest Du zwischen Hp0 und Hp1, mit dem anderen zwischen Hp0 und Sh1. Damit nun das Signalbild: Hp1 + Sh1 ausgeschlossen wirst, kannst Du den Sh1 Taster über den zweiten Umschalter des ersten Relais laufen lassen. Dann kannst Sh1 nur Tasten, wenn das Signal auch Hp0 zeigt.

Das Hp2 müsste man vermutlich noch über eine Diode dazu bekommen, eventuell braucht das noch ein Relais, das hatte ich bei mir nicht gebraucht.

Mhpf, jetzt lese ich erst das mit dem Lichtsgnalsteuerungs und Bremsmodul. Dazu kann ich nichts sagen. Im meinem Fall klemmst Du das Signal direkt an den Relaiumschalter. Ich lass das aber mal stehen, vielleicht hilft es trotzdem...

Viele Grüße

Dirk

Vielen Dank an Dich, Dirk,
Wenn das Steuerungsmodul mit der Post kommt und dieses nicht ausreichen sollte, die Signale wie gewünscht anzusteuern, dann werde ich auf Deine idee zurückkommen!
Gruß
Frank