THEMA: Gebäude beleuchtung flackert auf der Anlage

THEMA: Gebäude beleuchtung flackert auf der Anlage
Startbeitrag
Crisu - 11.02.18 11:29
Guten Morgen
Ich habe seit kurzem ein Problem mit der Gebäude Beleuchtung die seit kurzen flackert (interwal an aus an aus)ich habe schon alles kontroliert und nicht's finden können.
Die Anlage befindet sich noch im Bau.
Es kommt also laufend neue Beleuchtung da zu.
Die Beleuchtung auf der Anlage läuft über einen extra stromkreis der noch von einen fahrregler bedient wird.
Und was bis vor kurzem auch Problem los klappte.
Habt ihr vieleicht eine Ahnung wo drann das liegen könnte?
Verbaut sind bis jetzt
4 Sockel leuchten.
9 Mini leuchten.
1led Leuchte.
9 LED streips (pro 3 LED )
5 Laternen
Ist der Anschluss jetzt schon damit überlastet?
Was ist eure Meinung?
Gruß Jan

Ich hatte das bei meiner Anlage auch. Es war ein defekter Trafo. Nachdem ich einen anderen Trafo mit gleicher Leistung angeschlossen hatte, war das Problem behoben.

Also ich würde es als erstes Mal mit einem anderen Trafo probieren.

Gruß Andreas
Moin Andreas
Die Vermutung hatte ich jetzt auch schon langsam  das der Regler ein Weg hat.
Danke dir für denn Tipp
Gruß jan