gurru79 - 02.03.21 15:50
Hallo zusammen,

kann ich mit einem Sensorgleis den Switchpilot schalten? (Weiche,Licht)

Mit freundlichen Grüßen
Kurt

Hallo Kurt,

mit der Ecos von ESU geht es über Fahrwege. Bei anderen Zentralen weiß ich das nicht.
Anbei ein Übersichtsbild von meiner Carsystem Steuerung über Sensorgleise im KSM.


https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...=N-bahner61#x1210561

VG Uwe
Hallo Uwe,

danke für die Antwort

Mit freundlichen Grüßen
Kurt
Wenn du eine potentialfreie Verbindung zu den Eingängen hinbekommst dann kannst du ja von da wie mit einem Taster den Switchpiloten schalten. Aber es darf immer nur 1 Taster/Eingang geschlossen sein (da hat jemand die Flankenerkennung eingespart) sonst funktioniert es nicht.

Grüße,
Harald.
Hallo Uwe,

Danke für deine Infos.
Könnte ich statt Taster ein Sensorgleis  benutzen?
Kennst Du dich mit Kehrschleifen aus?
Habe die ECOS 50200 Fleischmann - Gleise mit Bettung.
Habe das Stärz Kehrschleifenmodul mit Weichenschaltung.
Die Weichen werden geschaltet habe aber die Endabschaltung funktioniert nicht, obwohl ich den neuen 640000 Weichenantrieb oder den 9423 mit Endabschaltung getestet habe.
Habe auch versucht von Hübsch den Weichenschutz zubekommen aber da rührt sich nichts.

MIt freundlichen Grüßen
Kurt