Anzeige:
THEMA: Anschluss LDT HSI-88
THEMA: Anschluss LDT HSI-88
MobafaN160 - 28.02.22 13:52
Hi
Meine LDT HSI-88 hat drei Anschlüsse für Patchkabel, links/mitte/rechts. Angeschlossen an Twincenter mit 2 Boostern und gesteuert mit TC Gold.
Die 30 Belegmelder sind von LDT, 8-fach, verbunden durch Patchkabel. Somit ca. 240 Belegmeldungen (90 Weichen).
Sollte ich die Anlage auf alle drei Anschlüsse des HSI-88 aufteilen, oder nur einen verwenden?
LG ChristiaN
Meine LDT HSI-88 hat drei Anschlüsse für Patchkabel, links/mitte/rechts. Angeschlossen an Twincenter mit 2 Boostern und gesteuert mit TC Gold.
Die 30 Belegmelder sind von LDT, 8-fach, verbunden durch Patchkabel. Somit ca. 240 Belegmeldungen (90 Weichen).
Sollte ich die Anlage auf alle drei Anschlüsse des HSI-88 aufteilen, oder nur einen verwenden?
LG ChristiaN
ChristianL - 28.02.22 23:08
Hallo Christian
ich habe die IB und HSI-88 USB! Entsprechend den räumlichen Verhältnissen habe ich auch drei Linien gebildet. Wenn ich die Beschreibung im Handbuch richtig verstehe*), dient dass auch der schnelleren Datenübertragung; obwohl es vermutlich kaum bemerkbar sein dürfte.
Ich habe auch die 8fach GBM. Wenn Du alle in einer Linie schaltest hast Du ja auch ein endloses Kabel. Du must doch immer von einem zum nächsten GBM gehen.
Ich fahre, schalte und steuere mit TC Gold. Der HSI Bus ist bei mir direkt mit dem PC verbunden, also ohne die IB!
Machst Du vermutlich schon: alle GBM durchnummerieren und in einer Liste erfassen, welcher Block über welchen Anschluss eines GBM geht!
Ich habe die GBM übrigens alle am Anlagenrand montiert, um immer bequem heran zu kommen. Wir werden nicht jünger
Viele Grüße
*) Ich habe in Bild 3 das Handbuch von Littfinski, dort steht auch die Empfehlung zum möglichst gleichmäßigen Aufteilen
Die von ChristianL zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
ich habe die IB und HSI-88 USB! Entsprechend den räumlichen Verhältnissen habe ich auch drei Linien gebildet. Wenn ich die Beschreibung im Handbuch richtig verstehe*), dient dass auch der schnelleren Datenübertragung; obwohl es vermutlich kaum bemerkbar sein dürfte.
Ich habe auch die 8fach GBM. Wenn Du alle in einer Linie schaltest hast Du ja auch ein endloses Kabel. Du must doch immer von einem zum nächsten GBM gehen.
Ich fahre, schalte und steuere mit TC Gold. Der HSI Bus ist bei mir direkt mit dem PC verbunden, also ohne die IB!
Machst Du vermutlich schon: alle GBM durchnummerieren und in einer Liste erfassen, welcher Block über welchen Anschluss eines GBM geht!
Ich habe die GBM übrigens alle am Anlagenrand montiert, um immer bequem heran zu kommen. Wir werden nicht jünger
Viele Grüße
*) Ich habe in Bild 3 das Handbuch von Littfinski, dort steht auch die Empfehlung zum möglichst gleichmäßigen Aufteilen
Die von ChristianL zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Beitrag editiert am 01. 03. 2022 08:14.
MobafaN160 - 01.03.22 00:07
Hi Christian
Dann haben wir ja die gleiche Konfiguration, super.
Ja ich schliesse dann alle drei an. SBH an left, Bhf an Center und die Strecke und kleinen Bhf an right. Die Wege bzw Kabel werden dadurch kaum weniger aber wenns besser ist dann warum nicht.
Mein HSI ist auch direkt mit dem PC verbunden, nur die Belegmelder sind in der Nähe der Gleise, ich wollte nicht längere Wege zur Kante, obwohl es natürlich praktisch gewesen wäre. Aber ich hoffe ja nicht allzu oft was dran machen müssen, und verkabelt wird mit aufgestelltem Segment.
Danke dir.
LG ChristiaN
Dann haben wir ja die gleiche Konfiguration, super.
Ja ich schliesse dann alle drei an. SBH an left, Bhf an Center und die Strecke und kleinen Bhf an right. Die Wege bzw Kabel werden dadurch kaum weniger aber wenns besser ist dann warum nicht.
Mein HSI ist auch direkt mit dem PC verbunden, nur die Belegmelder sind in der Nähe der Gleise, ich wollte nicht längere Wege zur Kante, obwohl es natürlich praktisch gewesen wäre. Aber ich hoffe ja nicht allzu oft was dran machen müssen, und verkabelt wird mit aufgestelltem Segment.
Danke dir.
LG ChristiaN
Beitrag editiert am 01. 03. 2022 00:13.
Arnold_Huebsch - 01.03.22 08:32
Hello!
Der S88 Bus ist konzeptionell sehr störungsempfindlich. Je kürzer die Kabel sind, um so weniger können sie mit anderen Signalquellen wie Gleisversorgung interagieren. Daher nach Möglichkeit alle 3 Äste am HSI benutzen. Die Technik stammt aus den 1960'ern und war nie gedacht um große Wege zu überbrücken. Es gibt mit CAN Bus heutzutage billigere und vor allem störunempfindlichere Lösungen. Das hilft aber niemanden der schon mit S88 arbeitet. Daher Kabel kurz halten und ein paar Zentimeter abseits von Gleiskabeln verlegen.
-AH-
Der S88 Bus ist konzeptionell sehr störungsempfindlich. Je kürzer die Kabel sind, um so weniger können sie mit anderen Signalquellen wie Gleisversorgung interagieren. Daher nach Möglichkeit alle 3 Äste am HSI benutzen. Die Technik stammt aus den 1960'ern und war nie gedacht um große Wege zu überbrücken. Es gibt mit CAN Bus heutzutage billigere und vor allem störunempfindlichere Lösungen. Das hilft aber niemanden der schon mit S88 arbeitet. Daher Kabel kurz halten und ein paar Zentimeter abseits von Gleiskabeln verlegen.
-AH-
SaarMartin - 01.03.22 08:56
Hallo Christian
Schaue in der Betriebsanleitung nach. Du kannst nur eine begrenzte Anzahl an Belegtmelder an einen Strang anschließen.
Ich habe bei mir alle drei Stränge benutzt. Wegen der kleineren Kabelwege.
Gruß
Martin
Schaue in der Betriebsanleitung nach. Du kannst nur eine begrenzte Anzahl an Belegtmelder an einen Strang anschließen.
Ich habe bei mir alle drei Stränge benutzt. Wegen der kleineren Kabelwege.
Gruß
Martin
ChristianL - 01.03.22 09:49
Hallo Martin,
Du kannst insgesamt 31 16fachmelder oder 62 8fachmelder anschließen, wobei es egal ist, ob Du diese auf die drei Anschlüsse aufteilst oder nur einen Strang nimmst.
"Es können maximal 31*16 Rückmeldekontakte überwacht werden. Pro Busstrang maximal 31*16, jedoch können in der Summe über alle drei Stränge nicht mehr als 31*16 Kontakte eingelesen werden."
Quelle:
https://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/doku.php?id=de:hsi-88-usb
(unter Eigenschaften)
Daraus folgen 496 Anschluss Möglichkeiten (Blöcke). Das ist schon recht ambitioniert . Mit dem Aufteilen wird die Lesegeschwindigkeit erhöht.
Viele Grüße
Christian
Du kannst insgesamt 31 16fachmelder oder 62 8fachmelder anschließen, wobei es egal ist, ob Du diese auf die drei Anschlüsse aufteilst oder nur einen Strang nimmst.
"Es können maximal 31*16 Rückmeldekontakte überwacht werden. Pro Busstrang maximal 31*16, jedoch können in der Summe über alle drei Stränge nicht mehr als 31*16 Kontakte eingelesen werden."
Quelle:
https://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/doku.php?id=de:hsi-88-usb
(unter Eigenschaften)
Daraus folgen 496 Anschluss Möglichkeiten (Blöcke). Das ist schon recht ambitioniert . Mit dem Aufteilen wird die Lesegeschwindigkeit erhöht.
Viele Grüße
Christian
SaarMartin - 01.03.22 11:37
Hallo Christian
Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen.
Viele Grüße
Martin
Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen.
Viele Grüße
Martin
Nur registrierte und eingeloggte User können Antworten schreiben.