Anzeige:
THEMA: Viessmann VSig 4511 an Digikejis Dr4018 mit ECOS 2
THEMA: Viessmann VSig 4511 an Digikejis Dr4018 mit ECOS 2
Aufgleisleiter - 16.09.24 12:11
Guten Tag zusammen,
Ich habe die letzten Tage mit dem Tüfteln bezüglich 3 begriffigem Formvorsignal an einem Dr4018. Gesteuert über eine ECOS.
Ein Bericht von BertB zu mehrbegriffigen Lichtsignalen und Hinweise aus dem LDT -Downloadbereich haben mich zu dieser Lösung kommen lassen, die ich Euch nicht vorenthalten möchte.
Vorbereitung: alle 4 Dioden im Schwarzen Schrumpfschlauch des Signals drehen. Die dient der Ansteuerung mit positivem Impuls.
(Viessmann Support).
Gedreht zeigen die Ringe der Dioden zum Decoder hin (freie Enden der blauen Kabel) siehe Bild
1.Anlegen eines Signals Vr0/Vr1/Vr2 in VARIANTE 2 .
2.Anschluß gelb mit schwarzem Ring und braun an Power.
3. Steuerleitungen:
(Erfolgreich getestet)
1 blau mit grünem Ring
C (1/2) gelb (Signal)
2 Brücke zu 2. C (3/4) (im 1. Bild noch gelb, später weiß fürs Foto)
3 blau mit gelbem Ring
C (3/4) ankommend Brücke von C(1/2)
4 blau mit rotem Ring.
Die von Aufgleisleiter zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Ich habe die letzten Tage mit dem Tüfteln bezüglich 3 begriffigem Formvorsignal an einem Dr4018. Gesteuert über eine ECOS.
Ein Bericht von BertB zu mehrbegriffigen Lichtsignalen und Hinweise aus dem LDT -Downloadbereich haben mich zu dieser Lösung kommen lassen, die ich Euch nicht vorenthalten möchte.
Vorbereitung: alle 4 Dioden im Schwarzen Schrumpfschlauch des Signals drehen. Die dient der Ansteuerung mit positivem Impuls.
(Viessmann Support).
Gedreht zeigen die Ringe der Dioden zum Decoder hin (freie Enden der blauen Kabel) siehe Bild
Dieses Bild
ist nur für eingeloggte User sichtbar: Login
ist nur für eingeloggte User sichtbar: Login
1.Anlegen eines Signals Vr0/Vr1/Vr2 in VARIANTE 2 .
2.Anschluß gelb mit schwarzem Ring und braun an Power.
3. Steuerleitungen:
(Erfolgreich getestet)
1 blau mit grünem Ring
C (1/2) gelb (Signal)
2 Brücke zu 2. C (3/4) (im 1. Bild noch gelb, später weiß fürs Foto)
3 blau mit gelbem Ring
C (3/4) ankommend Brücke von C(1/2)
4 blau mit rotem Ring.
Die von Aufgleisleiter zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Beitrag editiert am 16. 09. 2024 20:48.