gerkle - 31.01.06 14:31
Folgendes Problem: eine Weiche schaltet nicht an einem Ausgang eines Lenz-Schaltdekoders LS 150. Der Weichenantrieb ist in Ordnung. Zur Kontrolle habe ich am Dekoderausgang mit einem hochohmigen Messinstrument die Spannung gegen C gemessen. Dabei zeigt das Instrument C gegen + ca. 0,5 V an und bei der Messung C gegen - keine Spannung. (alles im Leerlauf). An allen anderen Ausgängen werden aber bei beiden Messungen ca. 0,5 V angezeigt.
Ist der Dekoder defekt und hat schon jemand auch diesen Fehler gehabt? Was kann ich machen?

Grüsse, Gerd

Es müssen alle Schrauben angezogen sein,auch ohne Kabel sonst kein kontakt
möglich!
Hallo Gerd,

die Messwerte ergeben keinen Sinn. Miss bitte im Wechselspannungs-Bereich. Der LS 150 schaltet mit AC.

@1 - Schrauben ohne Kabel anziehen, was soll das?

Grüße, Peter W.
> @1 - Schrauben ohne Kabel anziehen, was soll das?

Die von Lenz verwendeten Phoenix-Schraubklemmen haben mitunter die unangenehme Eigenschaft, im gelösten ("aufgeschraubten") Zustand keine Verbindung zwischen der Schraube (an der man gerne beim Messen ansetzt) und dem Kontaktteil auf der Leiterplatte zu haben. Bin da auch schon drüber gestolpert. Wird die Schraube angezogen (ohne Kabel), ist der Kontakt meist da. Habe aber auch da eine Ausnahme an einem LW120. Funktioniert mit angeschraubten Kabel einwandfrei, wird der Draht nur an die Schraube drangehalten, passiert nix.

Thomas