Anzeige:
THEMA: Neue Intellibox II
THEMA: Neue Intellibox II
hanky - 05.02.09 08:51
Hallo,
Nur zur Info:
Auf www.lokshop.de gibt es unter Neuheiteninfos 2009 die neue Intellibox II von Uhlenbrock zu sehen.
Gruß
Frank
Nur zur Info:
Auf www.lokshop.de gibt es unter Neuheiteninfos 2009 die neue Intellibox II von Uhlenbrock zu sehen.
Gruß
Frank
Winnie Puuh - 05.02.09 09:28
Hm, ich werde nicht ganz schlau aus der Beschreibung:
Die Intellibox II kann an 2- und 3-Leiter-Anlagen betrieben werden. Sie unterstützt 128 Fahrstufen und 9999 Decoderadressen. Lok-, Funktions-, Weichen- und Schaltdecoder im Motorola-, DCC- oder Selectrix-Format unterschiedlicher Hersteller können gleichzeitig verwendet werden.
Heißt das, die Box hat nen SX-Bus? Lt. Anschlußübersicht auf der ersten Seite aber halt nicht:
Anschlüsse für LocoNet, Gleis, Programmiergleis, Trafo, Booster, DCC-Booster und zusätzliche
Infrarot-Empfänger
Wie interpretiert ihr das?
Winnie
Die Intellibox II kann an 2- und 3-Leiter-Anlagen betrieben werden. Sie unterstützt 128 Fahrstufen und 9999 Decoderadressen. Lok-, Funktions-, Weichen- und Schaltdecoder im Motorola-, DCC- oder Selectrix-Format unterschiedlicher Hersteller können gleichzeitig verwendet werden.
Heißt das, die Box hat nen SX-Bus? Lt. Anschlußübersicht auf der ersten Seite aber halt nicht:
Anschlüsse für LocoNet, Gleis, Programmiergleis, Trafo, Booster, DCC-Booster und zusätzliche
Infrarot-Empfänger
Wie interpretiert ihr das?
Winnie
Robert_N-Nm - 05.02.09 09:52
Hoi,
Ich denke das die schaltmodus aus Sx-protokol nur vor die Susi-Sound-decodern zu verwenden ist wann mann die IB-2 allein nutze. Kein Sx-bus und deshalbs kein anschluß zum Sx-weichendecodern und so weiter. De Px-bus war nicht notwendig da Uhlenbrock ein "multiprotocol"- booster (Power 4) ausbringen soll dieses jahr (art.nr 63240).
Im falle das mann die IB-2 kombiniert mit ein computer steuerung und ein Sx-interface kann mann vielleicht weichen und so schalten. Aber ich binn kein expert, das ist nur was ich denke.
http://catalog.lokshop.de/UHL/2009_NewsD.pdf (direct link zum prospekt)
Robert
Ich denke das die schaltmodus aus Sx-protokol nur vor die Susi-Sound-decodern zu verwenden ist wann mann die IB-2 allein nutze. Kein Sx-bus und deshalbs kein anschluß zum Sx-weichendecodern und so weiter. De Px-bus war nicht notwendig da Uhlenbrock ein "multiprotocol"- booster (Power 4) ausbringen soll dieses jahr (art.nr 63240).
Im falle das mann die IB-2 kombiniert mit ein computer steuerung und ein Sx-interface kann mann vielleicht weichen und so schalten. Aber ich binn kein expert, das ist nur was ich denke.
http://catalog.lokshop.de/UHL/2009_NewsD.pdf (direct link zum prospekt)
Robert
Hallo,
die IB II hat keinen SX-Bus!!
Zitat aus der PDF betreffs Anschlüße. Da steht nix von SX-Bus!
Die IB II kann nur das SX-Protokoll aufs Gleis geben.
So verstehe ich das.
Grüße von Ernie.
die IB II hat keinen SX-Bus!!
Zitat aus der PDF betreffs Anschlüße. Da steht nix von SX-Bus!
Zitat
Anschlüsse für LocoNet, Gleis, Programmiergleis,
Trafo, Booster, DCC-Booster und zusätzliche
Infrarot-Empfänger
Die IB II kann nur das SX-Protokoll aufs Gleis geben.
So verstehe ich das.
Grüße von Ernie.
Nur registrierte und eingeloggte User können Antworten schreiben.
Einloggen ->
Noch nicht registriert? Hier können Sie Ihren kostenlosen Account anlegen: Neuer N-Liste Account
Zum Seitenanfang
© by 1zu160.net;