THEMA: Weiche schalten mit MTX Schaltgleis

THEMA: Weiche schalten mit MTX Schaltgleis
Startbeitrag
pitti - 25.11.09 20:24
Moin
Ich überlege ob ich mir das Magnetschaltgleis von MTX hole.

Frage: Brauche ich da zum automatischen Weichenschalten extra noch ein Schaltrelaisß?

2. Kann ich damit auch Signale steuern.

Danke im Voraus

Pitti


Hallo,

ja, es ist eigentlich nur ein Reed-Kontakt (schau hier unter den Elektrik-Seiten
http://www.1zu160.net/elektrik/reedkontakte.php

daher brauchst Du auf jeden Fall ein Relais. Mit der gleichen Schaltung kannst Du auch Signale steuern

Hallo Pitti !

Laut Katalog kann der Reed-Kontakt 1 Ampere schalten.
Das sollte für 1 Weichenantrieb (ca.0,5 Ampere) ausreichen.
Aber,je geringer die Schaltlast ,desto länger die Lebensdauer.
Bei meiner Anlage schalten die Reed-Kontakte Hochohmige Relaise
Deren Kontakte können 10 A schalten und so auch mehrere Weichen
zusammen schalten.
Es gibt schon schöne Funken,wenn Reed-Kontakte die Induktive Last
einer Spule schalten müßen.

Gruß : Werner S
Danke für die Antworten

Also kann ich auch gleich Reedkontakte nehmen, sind doch günstiger , oder.?

welches relais nimmt mann den für 2 Weichen und 2 Signale ?