bonjour,meine Grammatk ist arm!!pardon
Ich arbeite mit dem alten Selectrix system:wenn ich den Funktions decoder 66828 selectrix mit dem relais viessmann 5552 verbinde kann ich nicht's tun .Die programmier LED auf dem decoder blinkt weiter. Aber mit einem Magnetdecoder fur Selectrix von Viessmann klappt alles???
was kann ich tun mit dem Selectrix 66828
Danke
Ich arbeite mit dem alten Selectrix system:wenn ich den Funktions decoder 66828 selectrix mit dem relais viessmann 5552 verbinde kann ich nicht's tun .Die programmier LED auf dem decoder blinkt weiter. Aber mit einem Magnetdecoder fur Selectrix von Viessmann klappt alles???
was kann ich tun mit dem Selectrix 66828
Danke
Hi,
Das Viessmann Relais braucht positive Ansteuerimpulse. Aus einem SX-Decoder kommen aber negative Impulse.
Mit dem Viessmann Decoder geht es .
Alternativ geht es auch hier mit :
http://www.mdvr.de/slx821.htm
Grüße,
Jürgen H.
Das Viessmann Relais braucht positive Ansteuerimpulse. Aus einem SX-Decoder kommen aber negative Impulse.
Mit dem Viessmann Decoder geht es .
Alternativ geht es auch hier mit :
http://www.mdvr.de/slx821.htm
Grüße,
Jürgen H.
vielen Dank jetzt ist alles klar