Liebe Leute,

ich möchte meine Häuser und Laternen auch über DCC steuern. Weil ich mit meinem kabellosen ESU Navigator von überall schalten und walten will, das steht also nicht zur Diskussion

Der ESU Navigator kann sich 40 Lokobjekte und 100 Weichenobjekte merken. Ich möchte nun so viele Beleuchtungsobjekte wie möglich einzeln schalten. Wenn ich dafür Magnetartikeldecoder verwende (~je Haus/Laternengruppe eine Adresse), habe ich Angst bald an Grenzen zu kommen, zumal ich ja auch ein paar  Weichen besitze   

Nun habe ich die Idee, dafür Lok-Funktionsdecoder zu verwenden, dann könnte mein Controller pro "Lok"-Adresse 20 Funktionsausgänge steuern. Leider habe ich Decoder nur bis maximal 6 oder 8 Funktionsausgänge gefunden und diese wären auch nur bis F10 oder F12 map-bar.

Also meine beiden Fragen:
1) kennt ihr Funktiondecoder mit noch mehr Funktionsausgängen (größe ist egal)? Oder map-bar bis F20?

2) welche Licht-Projekte könnt ihr mir empfehlen? (Light@Night finde ich nett, das versteht aber meinen Navigator nicht, da es direkt am PC hängen muss, OpenDCC-Licht verhält sich als Magnetartikeldecoder, richtig?)

3) Habt ihr andere Tipps zu dem Thema?


Liebe Grüße,
Steffen

Nur als Anhaltspunkt zum Nachdenken:

Die Beleuchtung könnte einen eigenen Digitalkreis unahängig von Fahren / Schalten bilden. Das passt dann aber nicht zu deiner Vorstellung des Schaltens vom Handregler.

Grundsätzlich halte ich das Schalten einzelner Häuser für einen netten Gag, aber muss es jedes sein? Das könnte nach dem Reiz des Neuen bald öde für dich werden - es ist ja ein muss, kein kann.
Anders wäre dies mit einem Schaltprogramm vom Compi. Dann wäre der separate Digitalkreis von Vorteil.
Hallo Steffen,

wenn Du Lok-Decoder verwenden möchtest, dann könntest Du Dir eine OpenSource-Software für einen Funktionsdecoder suchen und diesen für mehr Ausgänge anpassen.

Wenn Du doch nicht jede Lampe einzeln schalten möchtest, dann wäre vielleicht die Lightcontrol was: http://www.fichtelbahn.de/lightcontrol.html
Die kann auch per DCC angesteuert werden und viele Ausgänge. Hier könntest Du pro Haus mehrer LEDs verwenden und per Marco Abläufe programmieren. Später könntest Du bei Bedarf auf BiDiB und Computersteuerung umstellen.
Eine günstige Möglichkeit bei PC-Steuerung wäre auch die Mobalist: http://mobalist.de/
Funktioniert mit einer eigenen PC-Steuerung und auch per BiDiB.

Grüße

Stephan
Hallo Stephan,
danke für den Tipp, die Lightcontrol sieht ja wirklich cool aus. In deren Betriebsanleitung habe ich gelesen:
Zitat - Antwort-Nr.: | Name:

Durch das Lernen der DCC-Adresse bekommt die Lightcontrol ihre Startadresse. Diese Adresse ist sogleich die erste Adresse und ist dem Makro 0 und Makro 1 zugeordnet. Eine DCC-Adresse besteht aus zwei Sendezuständen (gerade und ungerade). Die Verteilung der weiteren 38 möglichen Makros erfolgt fortlaufend von der Startadresse.
Beispiel: gelernte DCC-Adresse ist "1"
Makro 0 Adresse 1 Weiche 1
Makro 1 Adresse 1 Weiche2
Makro 2 Adresse 2 Weiche 1
Makro 3 Adresse 2 Weiche 2
...
Makro 38 Adresse 20 Weiche 1
Makro 39 Adresse 20 Weiche2


...sehe ich das richtig, dass dann wiederum 20 Zubehöradressen benutzt werden? (Von meinen 40 die der Navigator sich merken kann...)

LG, Steffen
Hallo Steffen,

ob die Lightcontrol immer 20 Zubehöradressen belegt, oder nur so viele, wie Macros vorhanden, kann ich Dir nicht sagen. Das müsstest Du nachfragen.

Grüße

Stephan
Hallo zusammen,
Nachtrag, falls es jemand anderes auch interessiert: beim Tams "FD-R extended" lassen sich die 6 Ausgänge beliebig auf F0 bis F28 mappen.

LG, Steffen
Hallo Steffen,
die Idee Lokadressen zu verwenden scheint zwar auf den ersten Blick bestechend, aber leider ist das nicht so wirklich gut... Unter DCC werden Befehle für Loks UND für Zubehördecoder über das Gleis geschickt (jedenfalls bei den meisten Zentralen). Die Befehle für Zubehör gehen nur einmal drüber, dann nicht mehr. Befehle für Lokdecoder allerdings werden immer wieder wiederholt und das ziemlich lange. Wenn du dann viele Lampen schalten willst, "müllst" du dir unnötig die Warteschlange für die Befehle voll, weil diese sinnloserweise immer und immer wiederholt werden, obwohl das gar nicht nötig wäre. Damit verlangsamst du also die Übertragung der Befehle. Schlimmstenfalls hat deine Zentrale sogar irgendwo ein Limit.

Viele Grüße
Carsten von 1001-digital
Hallo Carsten,
ja, was mir halt nicht gefällt, ist das komische 4 Port - Mapping der Zubehöradressen. Mein ESU Navigator kann zwar die Zubehörports linear adressieren, aber jede der (im Navigator 40) Adressen hat eben nur den Zustand "Geradeaus" oder "Abbiegen". Bei Verwendung der Lokadressierung mit den 20 Funktionstasten könnte ich meinen gesamten Zubehör-Adressraum durch zwei Lokadressen abbilden. Das hätte den Vorteil, dass die Zubehöradressen für Weichen frei bleiben. Dabei werden ja auch nur die ersten 10? Funktionen periodisch mit übertragen. Wieviele Lokdaten werden da eigentlich periodisch gesendet, alle registrierten Loks, nur die fahrenden, oder ... ? Und wie viel Zeit frisst ein Telegram?

LG, Steffen
Hallo Steffen,
sobald du eine Funktion einer Adresse schaltest, landet dieser Befehl in der Schlange und wird wiederholt. Je nach Zentrale fliegt er bei Inaktivität früher oder später raus, aber das kann ne ganze Weile dauern. Bis dahin müllt er das Gleis zu. Wieviel Zeit das frisst kann ich dir jetzt nicht sagen, aber da du ja relativ viele Lampen schalten willst, dürfte sich das zusammenläppern.

Bei den Zubehördecodern solltest du eigentlich pro Adresse 4 Ausgänge ansteuern können... Kann das der Regler nicht?

Viele Grüße
Carsten von 1001-digital
Zitat - Antwort-Nr.: | Name:

Bei den Zubehördecodern solltest du eigentlich pro Adresse 4 Ausgänge ansteuern können... Kann das der Regler nicht?

Indirekt, er zählt die Ausgänge aber linear durch: die lineare Ausgangsadresse 18 ist quasi von Decoder 5 der 2. Ausgang. Insgesamt kann ich 100 Ausgangsadressen ansprechen, also 25 4fach Decoder. Für Weichen ist das sehr praktisch, jede Weiche hat so ihre eigene einzelne Nummer und man schaltet nicht F1 bis F4 sondern sone Weichensymbole "gerade" und "abzweig". Für Signale wird dieses Verfahren aber schon blöd und für Einzelleuchten erst recht. Außerdem gehen schnell die Adressen aus. Na mal gucken

LG, Steffen
Hallo Steffen,

schau Dir doch mal dies hier an: http://www.light-at-night.com/index.html

LG
Manfred
Danke für den Tip Manfred, aber siehe gaaaanz ganz oben

LG, Steffen