badmax1000 - 20.04.13 18:12
Hallo!
Ich versuche seit Stunden ein H/V Lichtvorsignal an einen Kuehn WD10 anzuschließen
und schaffe es nicht, dass Vr 0/1/2 angezeigt wird.
Hat das schon jemand gemacht/geschafft?
Die Bedienungsanleitung lässt sich leider nicht explizit zum Vorsignal aus.
Hauptsignale und Blocksignale hab ich schon zum richtigen Leuchten gebracht.
Nur das VS bringt mich zur Verzweiflung.
http://www.kuehn-digital.de/files/WD10_de_b.pdf
Vielleicht wirft mal einer nen Blick hinein und erlöst mich von meiner Denkblockade. :- )
Gruß
Peter
Ich versuche seit Stunden ein H/V Lichtvorsignal an einen Kuehn WD10 anzuschließen
und schaffe es nicht, dass Vr 0/1/2 angezeigt wird.
Hat das schon jemand gemacht/geschafft?
Die Bedienungsanleitung lässt sich leider nicht explizit zum Vorsignal aus.
Hauptsignale und Blocksignale hab ich schon zum richtigen Leuchten gebracht.
Nur das VS bringt mich zur Verzweiflung.
http://www.kuehn-digital.de/files/WD10_de_b.pdf
Vielleicht wirft mal einer nen Blick hinein und erlöst mich von meiner Denkblockade. :- )
Gruß
Peter
Beitrag editiert am 20. 04. 2013 20:45.
Hallo Peter,
vielleicht hilft Dir dies (und die dortigen "extra Teilen") weiter?
http://dagba.de/2011/02/anschlusbeispiele-sign...iba-3d-von-fa-starz/ .
LG aus NL,
StaNi
vielleicht hilft Dir dies (und die dortigen "extra Teilen") weiter?
http://dagba.de/2011/02/anschlusbeispiele-sign...iba-3d-von-fa-starz/ .
LG aus NL,
StaNi
badmax1000 - 21.04.13 11:56
Hallo,
danke für den Link, aber so richtig hat mir das auch nicht geholfen.
Auf den Skizzen werden die Vorsignale im Grunde wie Blocksignale angeschlossen.
D.h. es leuchten entweder beide gelbe Lichter Vr0 oder beide grüne Lichter Vr1.
Was ist aber mit Vr2? Also oben ein grünes und unten ein gelbes Licht?
Das muss doch mit einem Decoder darstellbar sein!?
Gruß
Peter
danke für den Link, aber so richtig hat mir das auch nicht geholfen.
Auf den Skizzen werden die Vorsignale im Grunde wie Blocksignale angeschlossen.
D.h. es leuchten entweder beide gelbe Lichter Vr0 oder beide grüne Lichter Vr1.
Was ist aber mit Vr2? Also oben ein grünes und unten ein gelbes Licht?
Das muss doch mit einem Decoder darstellbar sein!?
Gruß
Peter
Hi Peter,
bitte das Bild in 6.2 der Anleitung um 2 LED erweitern (die Anschlüsse 5&6). Sei je 1 LED:
5 = orange unten,
6 = grün unten,
7 = orange oben,
8 = grün oben.
5&7 = VR0
6&8 = VR1
5&8 = VR2
( 6&7 = nicht gültig / verboten; ein erlöschen des Vorsignals ist so wohl unmöglich.)
Mit ein Grüßender "Meinst du dies?",
StaNi
bitte das Bild in 6.2 der Anleitung um 2 LED erweitern (die Anschlüsse 5&6). Sei je 1 LED:
5 = orange unten,
6 = grün unten,
7 = orange oben,
8 = grün oben.
5&7 = VR0
6&8 = VR1
5&8 = VR2
( 6&7 = nicht gültig / verboten; ein erlöschen des Vorsignals ist so wohl unmöglich.)
Mit ein Grüßender "Meinst du dies?",
StaNi
badmax1000 - 26.04.13 16:35
Hallo!
Nachdem mir das alles nicht weiter gebracht hat, habe ich an die Fa. Kuehn
eine Anfrage losgelassen. Heute kam die Antwort per Mail mit Schaltplan!
Das nenn ich Service: TOP!!!
"Vielen Dank für Ihre Anfrage zum WD10. Dieser Decoder bietet eine Vielzahl an Funktionen und Einstellmöglichkeiten. Daraus resultiert eine intensive Nutzung des Programmspeichers des verwendeten Microcontrollers. Deshalb konnten nicht alle gewünschten Funktionen realisiert werden.
Der Anschluss eines Vorsignals mit 3 Begriffen (ohne Dunkeltastung) erfordert 2 zusätzliche Dioden. In der beiliegenden Grafik sehen Sie die notwendige Beschaltung und auch die zugehörige Tastenbelegung.
Weitere Anpassungen über diese Anschaltung hinausgehend sind nur im USER-Betrieb (Betriebsart 1) mittels der CVs 129 bis 175 möglich. Hilfen zu deren Benutzung finden Sie auf unserer Internetseite."
Da ich mir nicht sicher bin ob ich die Skizze hier einstellen kann (Urheberrecht), bitte PN an mich, wenn jemand sie braucht.
Gruß
Peter
Nachdem mir das alles nicht weiter gebracht hat, habe ich an die Fa. Kuehn
eine Anfrage losgelassen. Heute kam die Antwort per Mail mit Schaltplan!
Das nenn ich Service: TOP!!!
"Vielen Dank für Ihre Anfrage zum WD10. Dieser Decoder bietet eine Vielzahl an Funktionen und Einstellmöglichkeiten. Daraus resultiert eine intensive Nutzung des Programmspeichers des verwendeten Microcontrollers. Deshalb konnten nicht alle gewünschten Funktionen realisiert werden.
Der Anschluss eines Vorsignals mit 3 Begriffen (ohne Dunkeltastung) erfordert 2 zusätzliche Dioden. In der beiliegenden Grafik sehen Sie die notwendige Beschaltung und auch die zugehörige Tastenbelegung.
Weitere Anpassungen über diese Anschaltung hinausgehend sind nur im USER-Betrieb (Betriebsart 1) mittels der CVs 129 bis 175 möglich. Hilfen zu deren Benutzung finden Sie auf unserer Internetseite."
Da ich mir nicht sicher bin ob ich die Skizze hier einstellen kann (Urheberrecht), bitte PN an mich, wenn jemand sie braucht.
Gruß
Peter