Vinkona - 11.01.15 21:01
Hallo,
ich möchte mit meiner Multimaus die CV 49 Werte eines Switch Pilot von ESU ändern.
Diese CV sorgt dafür, dass die Extension Einheit bei Mittelstellung der Weiche das Herzstück umschaltet.
Dazu muß ich BIT Werte einstellen.
Leider ist in dem Handbuch nicht beschrieben, wie man BIT- Werte einstellt.
Kann mir vielleicht jemad helfen?

Gruß aus Diepholz

Klaus

Hallo Klaus,

Wie ich sehe hat keiner bis jetzt geholfen....

Wie ich im Betriebsanleitung (Seite 33) sehe gibt es im CV49  4 bits (nummeriert 0 - 3) zum Verzögerung an oder aus.

Bit 0 = 0 [Wert 0] (off) ergibt keine Verzögerung für Relais 1,
Bit 0 = 1 [Wert 1] (on) ergibt verzögertes Schalten für Relais 1.

Bit 1 = 0 [Wert 0] (off) ergibt keine Verzögerung für Relais 2,
Bit 1 = 1 [Wert 2] (on) ergibt verzögertes Schalten für Relais 2.

Bit 2 = 0 [Wert 0] (off) ergibt keine Verzögerung für Relais 3,
Bit 2 = 1 [Wert 4] (on) ergibt verzögertes Schalten für Relais 3.

Bit 3 = 0 [Wert 0] (off) ergibt keine Verzögerung für Relais 4,
Bit 3 = 1 [Wert 8] (on) ergibt verzögertes Schalten für Relais 4.

Die Wert von CV49 ergibt sich aus die Addierung der einzelne Werte des bits:

CV49 = Wert [bit 0] + Wert [bit 1] + Wert [bit 2] + Wert [bit 3]

Beispiele:

1. Relais 1 und Relais 3 sollen verzögert schalten (also bit 0 und 2 sind "on"):
     CV49 = 1 + 0 + 4 + 0 = 5

2. Relais 3 und Relais 4 sollen verzögert schalten (also bit 2 und 3 sind "on"):
     CV49 = 0 + 0 + 4 + 8 = 12

3. Relais 1 und Relais 2 sollen verzögert schalten (also bit 0 und 1 sind "on"):
     CV49 = 1 + 2 + 0 + 0 = 3

4. Alle Relais sollen verzögert schalten (also alle bits "on"):
     CV49 = 1 + 2 + 4 + 8 = 15

5. Kein einziges Relais soll verzögert schalten (also all bits "off"):
     CV49 = 0 + 0 + 0 + 0 = 0

Zugabe:

Ein CV enthält 8 bits (nummeriert 0 - 7), die zusammen Byte genannt werden.
Wert des CV ist 0 bis 255, die sich ebenfalls mittels addierung der bit-werte ergibt:

CV = Wert [bit 0] + Wert [bit 1] + Wert [bit 2] + Wert [bit 3] + Wert [bit 4] + Wert [bit 5] + Wert [bit 6] + Wert [bit 7]

Bit 0 = 0 [Wert 0] (off)
Bit 0 = 1 [Wert 1] (on)

Bit 1 = 0 [Wert 0] (off)  
Bit 1 = 1 [Wert 2] (on)

Bit 2 = 0 [Wert 0] (off)
Bit 2 = 1 [Wert 4] (on)

Bit 3 = 0 [Wert 0] (off)  
Bit 3 = 1 [Wert 8] (on) .

Bit 4 = 0 [Wert 0] (off)
Bit 4 = 1 [Wert 16] (on)

Bit 5 = 0 [Wert 0] (off)  
Bit 5 = 1 [Wert 32] (on)

Bit 6 = 0 [Wert 0] (off)
Bit 6 = 1 [Wert 64] (on)

Bit 7 = 0 [Wert 0] (off)  
Bit 7 = 1 [Wert 128] (on) .

Also maximaler CV-Wert = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 = 255

CV-Wert = 129 ergibt sich mit bit 0 [on] und bit 7 [on]
CV-Wert =   48 ergibt sich mit bit 4 [on] und bit 5 [on]
CV-Wert =   31 ergibt sich mit bit 0 [on], bit 1 [on], bit 2 [on], bit 3 [on] und bit 4[on]

usw...

Ich hoffe Du bist damit geholfen.

Gruß aus NL,
Bert


Danke Bert,
für die ausführlichen Hinweise.
Wenn ich jedoch die CV 49 den Wert 15 setzen will, zeigt die Multimaus immer ERR 1 an.
Hast Du noch eine Idee?

Gruß
Klaus
Hallo,

hast Du PROG->MODUS auf POM oder CV eingestellt?

Grüße, Peter W.
Der Modus ist auf CV eingestellt.

Klaus
Hallo Klaus,

Im Holländischen Forum habe ich etwas zum ERR 1 gefunden:

> http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,26657.msg407517.html#msg407517

Anscheinend ist ein  "schweren" Kondensator im ESU Switch Pilot daran schuld.

Vorgeschlagene Lösung:
Getrennte Spannungsversorgung an PwA und PwB also "SwitchPilot mit seperater Versorgung" oder "Getrennte Spannungsversorgung"

Ich hoffe das wird helfen.... Jedenfalls in NL hat es geholfen...

Welche Switch Pilot hast Du? 51800 oder 51820?

Gruß aus NL,
Bert



Moin Bert, ich habe den Switch Pilot Servo, 51822.

Gruß
Klaus
Moin Klaus, ach so....

Die hat aber schon CV49=15 als default-wert....

Siehe Betriebsanleitung Seite 33 oben rechts: SPS: 15

Switch Pilot Servo schaltet "von Haus aus" verzögert zwischen PosA und PosB.

Also: keine Änderung nötig...

Gruß aus NL,
Bert
Leider ist das nicht so.
Die Relais schalten, sobald ich den Schaltimpuls mit der Mouse gebe. Gleichzeitig stzten sich dann die Servos in Bewegung. Vielleicht hilft es, wenn ich die Einstellungen auf Werkseinstellung zurücksetzte.

Gruß
Klaus
Hallo Bert,
Dank Deiner Hilfe habe ich das Problem nun lösen können.
Entgegen der Anleitung habe ich nach Deinem Hinweis Stromversorgung und Digitalversorgung getrennt angeschlossen.
Danach konnte ich CV's so programmieren wie Du beschrieben hast.
Vielen Dank nochmal.

Gruß
Klaus
Hallo Klaus,

Freut mich!

Ich denke man hat das in der Anleitung so geschrieben weil man sonst beim Programmieren vielleicht nur die Digitalversorgung anschließt und dann gibt es erst richtiger Frust...

Viel Switch Pilot "Servus" Spaß!

Bert