THEMA: Hilfe Programmierung Belegmelder Müt Digirail 8i
THEMA: Hilfe Programmierung Belegmelder Müt Digirail 8i
uwe-64 - 14.11.15 19:36
Hallo zusammeN
Komme mit der Einstellung der Freigabe Verzögerungszeit nicht mit. Ich weis das ich die ersten drei Dipschalter dazu nehmen mus aber in welche Stellung muss ich sie bringen um ca 0,3-0,5 Sekunden einzustellen? Aus der Beschreibung werde ich nicht schlauer und hoffe das einer von euch mir helfen kann.
Schönen Abend
Gruß Uwe
Komme mit der Einstellung der Freigabe Verzögerungszeit nicht mit. Ich weis das ich die ersten drei Dipschalter dazu nehmen mus aber in welche Stellung muss ich sie bringen um ca 0,3-0,5 Sekunden einzustellen? Aus der Beschreibung werde ich nicht schlauer und hoffe das einer von euch mir helfen kann.
Schönen Abend
Gruß Uwe
Michael Peters - 14.11.15 20:31
Hallo,
Dipschalter (DS)1 on, DS2 u DS3 off, das sind 0,35s Freigabeversögerung. Die andere DS entsprechend den anderen Konfigurationen (Betriebsmodus, Meldeadress, Verhalten und Besetz-/Freimeldung.
Die Freigabeversögerung ist maximal 7x0,35s einzustellen mit DS1-3 DS1=1x, DS2=2x, DS3=4x, die Summe DS1-3 egibt den Multiplikator.
Grüße Michael Peters
Dipschalter (DS)1 on, DS2 u DS3 off, das sind 0,35s Freigabeversögerung. Die andere DS entsprechend den anderen Konfigurationen (Betriebsmodus, Meldeadress, Verhalten und Besetz-/Freimeldung.
Die Freigabeversögerung ist maximal 7x0,35s einzustellen mit DS1-3 DS1=1x, DS2=2x, DS3=4x, die Summe DS1-3 egibt den Multiplikator.
Grüße Michael Peters
Hallo Michael
Danke für deine Antwort jetzt hab ich es verstanden Danke
Grüße Uwe
Danke für deine Antwort jetzt hab ich es verstanden Danke
Grüße Uwe