Holzwurm - 17.12.15 19:17
Hallo Leute,
ich habe mir mein Weihnachtsgeschenk schon beschert, in Form eines Drehscheibenantriebes der Fa.Müt und SX Control 02, damit ich das Teil auch über meinen PC ansprechen kann.
Da ich DCC fahre brauchte ich das besagte Teil, damit ich einen SX-Bus erzeugen kann.
Den Antrieb habe ich bereits eingebaut ( Arnold Drehscheibe).
Na ja, die Anleitung dafür lässt sehr zu Wünschen übrig :evil: . Musste mal gesagt werden :lol: .
Nun gut, das Teil dreht seine Runden, ganz zu meiner Zufriedenheit, super leise und präzise
Jetzt die Sache mit dem Einbinden in TC. und schon fangen die Probleme an.
Nach dem ich Herrn Stollner das Problem der nicht existierenden Treibersoftware auf der mitgelieferten CD für SX Control 02 mitteilen wollte, und er doch sehr genervt schien, (und das bei einem hochpreisigen Produkt, nicht Kundenorientiert, meine Meinung) und dies nach einem Rückruf mir bestätigte, das diese weder auf der CD noch auf seinem Downloadbereich zu finden ist, bin ich nun keinen Schritt weiter gekommen und wende mich hoffnungsvoll an jemanden von euch, der dieses Teil bereits betreibt.
Hardwareequipment:
Betriebssystem: Win 10
TC: Gold neuestes Update
Intellibox II als erste Zentrale zum Fahren und Schalten
SX Control 02 als zweite (pseudo) Zentrale welche ein SX Signal erzeugt
Müt Drehscheibe incl. Controller.
PC -Anschluß: Serielle Schnittstelle ( wegen der Entfernung zwischen PC und SX Control)
Verbindung SX Control02 und Drehscheibencontroller mittels SX Buskabel
auf S1 und S1 Anschluß
In meinem Gerätemanager ist die Serielle Karte aufgelistet , aber das war es auch schon.
Kein Unterverzeichnis, weder auf com 3 oder 4 mit einem Eintrag von SX Control 02
geschweige denn die Fehlenden Treiber.
In TC konnte ich als Zweitsystem Müt Digirail eintragen. (ohne Beanstandung)
Ich habe mittlerweile auch mit den Adressen herumexperimentiert, leider ohne Erfolg.
Sie Dreht sich nicht und ich bald durch :lol:
Vielleicht habt ihr einen Tip für mich.
LG Kalle
ich habe mir mein Weihnachtsgeschenk schon beschert, in Form eines Drehscheibenantriebes der Fa.Müt und SX Control 02, damit ich das Teil auch über meinen PC ansprechen kann.
Da ich DCC fahre brauchte ich das besagte Teil, damit ich einen SX-Bus erzeugen kann.
Den Antrieb habe ich bereits eingebaut ( Arnold Drehscheibe).
Na ja, die Anleitung dafür lässt sehr zu Wünschen übrig :evil: . Musste mal gesagt werden :lol: .
Nun gut, das Teil dreht seine Runden, ganz zu meiner Zufriedenheit, super leise und präzise
Jetzt die Sache mit dem Einbinden in TC. und schon fangen die Probleme an.
Nach dem ich Herrn Stollner das Problem der nicht existierenden Treibersoftware auf der mitgelieferten CD für SX Control 02 mitteilen wollte, und er doch sehr genervt schien, (und das bei einem hochpreisigen Produkt, nicht Kundenorientiert, meine Meinung) und dies nach einem Rückruf mir bestätigte, das diese weder auf der CD noch auf seinem Downloadbereich zu finden ist, bin ich nun keinen Schritt weiter gekommen und wende mich hoffnungsvoll an jemanden von euch, der dieses Teil bereits betreibt.
Hardwareequipment:
Betriebssystem: Win 10
TC: Gold neuestes Update
Intellibox II als erste Zentrale zum Fahren und Schalten
SX Control 02 als zweite (pseudo) Zentrale welche ein SX Signal erzeugt
Müt Drehscheibe incl. Controller.
PC -Anschluß: Serielle Schnittstelle ( wegen der Entfernung zwischen PC und SX Control)
Verbindung SX Control02 und Drehscheibencontroller mittels SX Buskabel
auf S1 und S1 Anschluß
In meinem Gerätemanager ist die Serielle Karte aufgelistet , aber das war es auch schon.
Kein Unterverzeichnis, weder auf com 3 oder 4 mit einem Eintrag von SX Control 02
geschweige denn die Fehlenden Treiber.
In TC konnte ich als Zweitsystem Müt Digirail eintragen. (ohne Beanstandung)
Ich habe mittlerweile auch mit den Adressen herumexperimentiert, leider ohne Erfolg.
Sie Dreht sich nicht und ich bald durch :lol:
Vielleicht habt ihr einen Tip für mich.
LG Kalle
Hallo Kalle,
komme mit den Ausführungen zu deinem Problem mit dem SX Control 02 noch nicht so ganz klar.
Du schreibst, dass du das SX Control 02 über eine serielle (9 pol.?) Schnittstelle (wegen der Entfernung zwischen PC und SX Control) mit deinem PC verbunden hast. Gleichzeitig führst du aber auch auf, dass du im Geräte-Manager von Win10 die "Serielle Karte" zwar siehst, aber ohne "Unterverzeichnis" wie COM3 oder COM4.
Wenn dein PC eine serielle On-Board Schnittstelle hat oder über eine entsprechende Zusatzkarte serielle Schnittstellen bereitstellt, dann sollten diese im Win10 Geräte-Manager unter dem Knoten "Anschlüsse (COM & LPT)" aufgelistet sein und mit COM1, COM2, etc. bezeichnet sein. Falls dies nicht der Fall ist, dann hat WIn10 die Hardware nicht erkannt und sie steht damit dem System auch nicht zur Verfügung.
Für den Anschluss an eine serielle, physikalische COM-Schnittstelle braucht es keinen weiteren, speziellen Treiber. Ein solcher ist nur erforderlich, wenn z.B. eine COM-Schnittstelle über einen USB-Port emuliert werden soll/muss. In diesem Fall wird ein gerätespezifischer Treiber benötigt. Dies ist z.B. der Fall, wenn USB-Seriell-Adapter zum Einsatz kommen oder eine entsprechende USB-Seriell-Umsetzung direkt im angeschlossen Gerät (z.B. Intellibox II) erfolgt.
In Verbindung mit dem SX Control 02 ist ein entsprechender Treiber nur dann von Nöten, wenn sie über ihren USB-Anschluss und nicht die serielle COM-Schnittstelle mit dem PC verbunden wird. Leider ist mir nicht bekannt, welchen Chip MÜT für die USB-Seriell-Wandlung auf dem SX Control 02 verwendet. Wenn es ein FTDI-Chip ist, dann kann dafür ein Treiber virtueller COM-Port Treiber (VCP: virtual com-port driver) von der Seite http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm heruntergeladen werden.
Wenn die physikalische Verbindung klar ist und die genutzte Schnittstelle in Win 10 erkannt wird, dann würde ich mit einem einfachen SX-Daten-Monitor zunächst mal testen, ob die Verbindung PC- SX Control 02 funktioniert. Erst danach würde ich die Ansteuerung aus TC angehen.
SX-Daten-Monitore stehen als Freeware z.B. bereit unter: http://harrykloppert.jimdo.com/selectrix-software/ oder http://www.oscale.net/?q=sx3 zur Verfügung. Voraussetzung für deren Anwendung ist, dass das SX Control 02 das Standard oder Erweiterte Interface Protokoll unterstützt bzw. darauf eingestellt werden kann. Von der MC2004 ist mir bekannt, dass man dort zwischen dem Standard Interface Protokoll, dem Erweiterten Interface Protokoll und einem MÜT spezifischen Interface Protokoll wählen kann.
Welches Interface Protokoll TC erwartet, wenn man dort SX Control 02 wählt ist mir nicht bekannt. Ich vermute aber stark, das man dort das MÜT spezifische Interface Protokoll nutzt. In Ermangelung der Bedienungsanleitung kann ich leider nicht sagen, was mitells der vielen DIP-Schalter auf dem Interface alles eingestellt werden kann/muss.
Hoffe dennoch, dass wir damit der Lösung deines Problems einen kleinen Schritt näher gekommen sind.
Beste Grüße
Werner
komme mit den Ausführungen zu deinem Problem mit dem SX Control 02 noch nicht so ganz klar.
Du schreibst, dass du das SX Control 02 über eine serielle (9 pol.?) Schnittstelle (wegen der Entfernung zwischen PC und SX Control) mit deinem PC verbunden hast. Gleichzeitig führst du aber auch auf, dass du im Geräte-Manager von Win10 die "Serielle Karte" zwar siehst, aber ohne "Unterverzeichnis" wie COM3 oder COM4.
Wenn dein PC eine serielle On-Board Schnittstelle hat oder über eine entsprechende Zusatzkarte serielle Schnittstellen bereitstellt, dann sollten diese im Win10 Geräte-Manager unter dem Knoten "Anschlüsse (COM & LPT)" aufgelistet sein und mit COM1, COM2, etc. bezeichnet sein. Falls dies nicht der Fall ist, dann hat WIn10 die Hardware nicht erkannt und sie steht damit dem System auch nicht zur Verfügung.
Für den Anschluss an eine serielle, physikalische COM-Schnittstelle braucht es keinen weiteren, speziellen Treiber. Ein solcher ist nur erforderlich, wenn z.B. eine COM-Schnittstelle über einen USB-Port emuliert werden soll/muss. In diesem Fall wird ein gerätespezifischer Treiber benötigt. Dies ist z.B. der Fall, wenn USB-Seriell-Adapter zum Einsatz kommen oder eine entsprechende USB-Seriell-Umsetzung direkt im angeschlossen Gerät (z.B. Intellibox II) erfolgt.
In Verbindung mit dem SX Control 02 ist ein entsprechender Treiber nur dann von Nöten, wenn sie über ihren USB-Anschluss und nicht die serielle COM-Schnittstelle mit dem PC verbunden wird. Leider ist mir nicht bekannt, welchen Chip MÜT für die USB-Seriell-Wandlung auf dem SX Control 02 verwendet. Wenn es ein FTDI-Chip ist, dann kann dafür ein Treiber virtueller COM-Port Treiber (VCP: virtual com-port driver) von der Seite http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm heruntergeladen werden.
Wenn die physikalische Verbindung klar ist und die genutzte Schnittstelle in Win 10 erkannt wird, dann würde ich mit einem einfachen SX-Daten-Monitor zunächst mal testen, ob die Verbindung PC- SX Control 02 funktioniert. Erst danach würde ich die Ansteuerung aus TC angehen.
SX-Daten-Monitore stehen als Freeware z.B. bereit unter: http://harrykloppert.jimdo.com/selectrix-software/ oder http://www.oscale.net/?q=sx3 zur Verfügung. Voraussetzung für deren Anwendung ist, dass das SX Control 02 das Standard oder Erweiterte Interface Protokoll unterstützt bzw. darauf eingestellt werden kann. Von der MC2004 ist mir bekannt, dass man dort zwischen dem Standard Interface Protokoll, dem Erweiterten Interface Protokoll und einem MÜT spezifischen Interface Protokoll wählen kann.
Welches Interface Protokoll TC erwartet, wenn man dort SX Control 02 wählt ist mir nicht bekannt. Ich vermute aber stark, das man dort das MÜT spezifische Interface Protokoll nutzt. In Ermangelung der Bedienungsanleitung kann ich leider nicht sagen, was mitells der vielen DIP-Schalter auf dem Interface alles eingestellt werden kann/muss.
Hoffe dennoch, dass wir damit der Lösung deines Problems einen kleinen Schritt näher gekommen sind.
Beste Grüße
Werner
Hallo Werner,
danke für deine ausführlich gestaltete Doku.
Das Problem ist gelöst.Hurra
Es lag an der Adresse.
Ein Mobafreund aus dem benachbarten TC Forum gab mir den entscheidenden Tip
Beispiel:
Adresse auf dem Drehscheibencontroller 10
Dann muß, warum auch immer, die Adresse in TC auf 11 eingestellt werden. Also immer eins höher.
Das gilt für SX Bus 0.
Für SX Bus 1, entsprechen plus 1000.
Dies ist nirgends in der Anleitung beschrieben.
Also ein reiner Glücksfall.
Ich hoffe, das dieser Thread anderen bei dem gleichen Problem hilft.
LG Kalle
danke für deine ausführlich gestaltete Doku.
Das Problem ist gelöst.Hurra
Es lag an der Adresse.
Ein Mobafreund aus dem benachbarten TC Forum gab mir den entscheidenden Tip
Beispiel:
Adresse auf dem Drehscheibencontroller 10
Dann muß, warum auch immer, die Adresse in TC auf 11 eingestellt werden. Also immer eins höher.
Das gilt für SX Bus 0.
Für SX Bus 1, entsprechen plus 1000.
Dies ist nirgends in der Anleitung beschrieben.
Also ein reiner Glücksfall.
Ich hoffe, das dieser Thread anderen bei dem gleichen Problem hilft.
LG Kalle