Startbeitrag
Alex [Gast] - 19.10.04 15:55
Hi,

Ich habe mich entschlossen meine Minitrix weichen uber dcc zu betreiben, leider
funtioniert das ganze nicht so wie ich mochte.

Jetzt ist die idee ist um mit dcc magnetartikel decoder relais zu schalten, die relais
schalten dan wieder die weichen.
Das ganze mit ruckmeldung.

Habe ein zeichnung gemacht wie das ganze aussehen soll, incl teile, mit Conrad
nummer.

Ich bin aber kein electronica expert.

Ist jemand bereid sich diesen plan & teile mall anzuschauen ?, und mich dan zu erzahlen ob es functioniert ?

Meine email is: alexander@luna.nl

Grusse

Alex ( an-an-anfanger

Hallo Alex,

beschreibe doch bitte näher:
WAS bzw. WARUM funktioniert es nicht wie Du möchtest?
Schalten die Weichenantriebe nicht richtig? Wieso funktionieren die nicht? Was sagt Märklin/Trix dazu?
Welche Weichendecoder verwendest Du?
Welche Zentrale hast Du im Einsatz? - Das ist vor allem für die Rückmeldung von Interesse.
Möchstest Du digital rückmelden - oder wie?

Grüße, Peter W.
Moin Peter ,
das Problem von Alex ist "gut dokumentiert" hier seine Vorgeschichte : http://www.1zu160.net/scripte/slimboard1/forum_show.php?id=90562&start=1
Gruß ; AL,-me
Die zentrale is von Digitrax, die weichen decoder von Viessmann ( 5212 )

ein teil der weichen schalted, und teil nicht ( oder schlecht )

decoder sind auf eine separated stromversorgung.

wenn ich die weichen mit normale schalter betreibe geht alles fein.

ruckmeldung mochte ich uber einfache leds ( grun / rot )

die idee ist jetzt um stat die weichenantrieb 2 relais anzuschliessen an den weichen ausgang des decoders.
und dan von relais aud direct 16volt wechselstrom zur weiche schalten, und dann mit ruckmeldung zu led's

decoder

------------
             relais--------
------------                   weichenantrieb
             relais--------
------------

habe das ganze auf papier, aber bin mir nicht sicher uber dioden, elko's etc etc

Alex
Nun mal langsam. Es nicht ok dass ein Schaltdecoder die Weichenantriebe nicht schalten kann.

Wie hoch ist die Spannung der separaten Stromversorgung, wie viel Ampere kann der Trafo?
Wie hoch ist die Spannung die am Impulsausgang heraus kommt?
Wie lang sind die Impulse der 5212 - kann man die einstellen?

Wie viele 5212 hast Du gekauft?
Hast Du schon versucht die Firma Viessmann zu kontaktieren?

Separaten strom:

14 volt wechsel hat nichts gemacht
16 volt wechsel hat nichts gemacht

14 volt wechsel mit Viessmann powermodul = 22 volt gleichstrom hat bei die halfte
der weichen functioniert

16 volt wechsel mit Viessmann powermodul hat nichts gemacht

Die spannung am impuls ausgang kann ich nicht messen, keine ahnung wie

Die decoder sind eigentlich von Conrad, sind aber Viessmann 5212, so weit
ich weiss kann mann die impulse nicht einstellen.

Einige weichen reagieren gut, andere nicht, habe 2 weichen decoder, beide
das selbe problem.

Wenn ich die schalt tatste auf meiner centrale mehrfach drucke schalten die weichen, wenn ich nur einmahl drucke schalted nur die halfte der weichen gut.

Die idee mit relais gefahlt mir, da ich dan ruckmeldung uber leds benutzen
kann, und ich spater auch normale schalter benutzen kann.

Also, das plan fuer die electronic habe ich hier, jetzt jemand der sehen kann ob es stimmt

Alex