THEMA: Viessmann 5548 Dreitasten-Stellpult: Rückmeldungsproblem?

THEMA: Viessmann 5548 Dreitasten-Stellpult: Rückmeldungsproblem?
Startbeitrag
onlein9 - 10.08.16 13:41
Moin Moin, liebes Forum!

Ich habe das o.a. Stellpult gebraucht erworben für das Schalten meiner beiden dreibegriffigen FLM-Formsignale #9206.

Wenn ich alles richtig anschließe, schaltet das Pult die Signale auch richtig. ABER: Die Rückmeldung über die LED´s rot, grün und gelb leuchtet je nach Signalstellung nicht dauerhaft, sondern nur im Moment des Tastendruckes. Nach dem Loslassen der jeweiligen Taste ist die dazugehörige LED wieder dunkel. Ist das korrekt so?

Ich besitze auch ein Pult Viessmann 5549 für Weichen und zweibegriffige Formsignale mit LED-Rückmeldung, da ist es so, dass die LED entsprechend der geschalteten Stellung dauerhaft leuchtet.

Ist das bei dreibegriffigen Formsignalen etwa anders?

Ratlose Grüße von
Hans-Jürgen.

Hallo,

das dreibegriffige Signal 9206 hat nur 3 Spulen und keine Endabschaltung, daher ist eine Rückmeldung nicht möglich.

Grüße, Peter W.
Danke Peter, dann bin ich ja beruhigt.

Freundliche Grüße von
Hans-Jürgen.