1zu160 - Forum



Anzeige:
Neues von Lemke Collection - Hobbytrain / KATO

THEMA: LDT RM-GB-88-N defekt

THEMA: LDT RM-GB-88-N defekt
Startbeitrag
N-Bahner61 - 13.11.16 17:37
Hallo zusammen,

bei einem Rückmelderkanal hab ich das Problem, das die Lok zwar erkannt wird, also der Kanal geht auf 1, aber bei verlassen des Gleises bleibt der Kanal auf 1. Erst bei Neustart der Ecos, ist er wieder 0.
Hat das jemand schon gehabt? Was könnte da defekt sein?
Vielen Dank schon mal,

Gruß Uwe


Hallo,

hat jemand zufällig den Stromlaufplan der Littfinskli Belegtmelder RM-GB-88-N?

Da könnte man vielleicht selbst rausfinden welches Bauteil defekt ist?
Eine Mail an Herrn Littfinski habe ich bereits geschrieben. Da aber bis 23.11. Messe sit werde ich wohl keine Antwort bekommen.

Vielen Dank,
Gruß Uwe
Hallo,

Der Baustein müsste mit dem IC 4044 (4-fach-Nandspeicher) bestückt sein.

1.Das IC hat 4 setz- und 4 rücksetz-eingänge; wenn der Rücksetzeingang eine kalte Lötstelle hat, wird der Entsprechende Ausgang zwar eingeschaltet, aber nicht wieder aus.
2. Möglichkeit -IC defekt.

Gruß Lutz